等离子体空气净化消毒器吸顶式、风机盘管式、新风管道式哪种类型更好?

[复制链接]
发表于 2014-3-28 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
们医院新建大楼预招标空气消毒装置,一家公司给的等离子体空气净化消毒器配置方案中中吸顶式、风机盘管式、新风管道式等,不知道哪种类型更好?请各位专家赐教。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 16:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiesq999 于 2014-3-30 20:49 编辑

那要看你们医院的中央送风系统配置的是哪种空调,集中的中央空调一般有两种,风机盘管式和全空气式,这两种都带新风补偿系统,都带初级的空气净化装置,不同的是风机盘管式是把热水送进房间再用风扇吹出来热风,全空气式是直接把外面加热的空气送进室内。如果空调系统没有安装高效的空气过滤和消毒装置,空气是达不到一些特殊房间的细菌学要求,就需要加装另外的空气消毒机。用等离子、紫外循环风、洁净屏等等都可以。所以先搞清楚你们是哪种中央空调,我的建议是选择等离子的与空调系统向配套的消毒机。这是我了解到的,有不妥之处请大家交流指正。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +4 收起 理由
xiesq999 + 1 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-30 20:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiesq999 于 2014-3-30 20:59 编辑

我一直对等离子体空气净化消毒器的等离子体空气净化的机理理解不深,至于哪一种好?更无法来发表意见,厂家是怎样解释的?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-30 20:58 | 显示全部楼层
不知你们新建大楼用等离子体空气净化消毒器放在哪些部门?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-10 15:08 | 显示全部楼层
我们院的中央空调是VrV多联机 应属空气式。等离子体消毒机打算放在手术室、配液室、人流室、换药室、急诊抢救室等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-10 15:11 | 显示全部楼层
等离子体空气消毒净化消毒机理:采用初效+中效+等离子体机芯+高分子过滤吸附+负氧离子+高效过滤器组成。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-29 20:34 | 显示全部楼层
不知道您医院的供货公司提供的是哪种的等离子体空气净化消毒器,我们ICU扩建病房中需要用到,能不能把品牌告诉我?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-19 17:08 | 显示全部楼层
645156424 发表于 2014-3-28 16:23
那要看你们医院的中央送风系统配置的是哪种空调,集中的中央空调一般有两种,风机盘管式和全空气式,这两种 ...

诚挚感谢老师的指导。我也是建议医院领导定购与空调相配套的空气消毒机,我觉得是这样的话室内空间整体美观,实用。但是前阶段领导去省里的医疗器械展销会,听公司的人介绍为着那个与空调一体维护好不方便,价格更高,决定买独立的。我要进一步了解一下新大楼的空调系统是哪种类型的,进一步和领导沟通下。再次感谢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-19 17:09 | 显示全部楼层
茉莉花开 发表于 2014-4-29 20:34
不知道您医院的供货公司提供的是哪种的等离子体空气净化消毒器,我们ICU扩建病房中需要用到,能不能把品牌 ...

到我们医院推荐的我知道的有2家公司,一是老肯消毒设备公司,二是杭州的佩洁尔公司。我们医院往年买过的循环风消毒机和三氧机都是老肯的。现在未定哪家。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-20 10:56 | 显示全部楼层
玛丫 发表于 2014-5-19 17:08
诚挚感谢老师的指导。我也是建议医院领导定购与空调相配套的空气消毒机,我觉得是这样的话室内空间整体美 ...

在施工方给我们的设计中,把空气消毒器和中央空调分成了两个系统,这个方案被我暂时否决,因为中央空调系统现在大多都是回风重新进入送风管道,一旦某个区域感染,可能会导致感染扩散,我理想的目标是在送风口末端安装空气消毒装置或净化装置。
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-26 17:19 | 显示全部楼层
茉莉花开 发表于 2014-5-20 10:56
在施工方给我们的设计中,把空气消毒器和中央空调分成了两个系统,这个方案被我暂时否决,因为中央空调系 ...

我很郁闷,我提出来的方案是,空调系统和消毒系统联合,但是医院给否定了,他们要把空调和空气消毒器分开两个系统,说是好维护成本低。我们的中央空调是多联机式。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 21:09 | 显示全部楼层
玛丫 发表于 2014-5-26 17:19
我很郁闷,我提出来的方案是,空调系统和消毒系统联合,但是医院给否定了,他们要把空调和空气消毒器分开 ...

我们的想法是一致的 ,针对我们开始施工的情况,我专门写了一份报告阐述其中的弊端和改进方案,最后医院认同了,你也可以试试!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-9 11:30 | 显示全部楼层
茉莉花开 发表于 2014-5-20 10:56
在施工方给我们的设计中,把空气消毒器和中央空调分成了两个系统,这个方案被我暂时否决,因为中央空调系 ...

老师您好!您的目的“在送风口末端安装空气消毒装置或净化装置”是否实现了呢?怎样实现的?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-13 15:20 | 显示全部楼层
jiangjj 发表于 2018-8-9 11:30
老师您好!您的目的“在送风口末端安装空气消毒装置或净化装置”是否实现了呢?怎样实现的?

在送风口末端装了高效过滤器,因为高效过滤器的安装需要一定的风速风量,在通风管装了风机!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-14 11:05 | 显示全部楼层
茉莉花开 发表于 2018-8-13 15:20
在送风口末端装了高效过滤器,因为高效过滤器的安装需要一定的风速风量,在通风管装了风机!

赞赞赞!老师的实干精神点赞!