645156424 发表于 2014-3-28 16:23 那要看你们医院的中央送风系统配置的是哪种空调,集中的中央空调一般有两种,风机盘管式和全空气式,这两种 ...
茉莉花开 发表于 2014-4-29 20:34 不知道您医院的供货公司提供的是哪种的等离子体空气净化消毒器,我们ICU扩建病房中需要用到,能不能把品牌 ...
玛丫 发表于 2014-5-19 17:08 诚挚感谢老师的指导。我也是建议医院领导定购与空调相配套的空气消毒机,我觉得是这样的话室内空间整体美 ...
茉莉花开 发表于 2014-5-20 10:56 在施工方给我们的设计中,把空气消毒器和中央空调分成了两个系统,这个方案被我暂时否决,因为中央空调系 ...
玛丫 发表于 2014-5-26 17:19 我很郁闷,我提出来的方案是,空调系统和消毒系统联合,但是医院给否定了,他们要把空调和空气消毒器分开 ...
jiangjj 发表于 2018-8-9 11:30 老师您好!您的目的“在送风口末端安装空气消毒装置或净化装置”是否实现了呢?怎样实现的?
茉莉花开 发表于 2018-8-13 15:20 在送风口末端装了高效过滤器,因为高效过滤器的安装需要一定的风速风量,在通风管装了风机!