找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2253|回复: 11

[求助] 监护室强制执行30万级净化???

[复制链接]
发表于 2009-1-11 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
最近参与某医院新建病房楼平面设计的审核,在谈到监护室是否需净化时,一位领导说:国家有建筑要求监护室强制执行30万级净化。我们哑然……
是我们太孤陋寡闻,还是……
贡献排行榜:
发表于 2009-1-11 22:43 | 显示全部楼层
国家的什么要求,什么监护室?领导从哪听到的吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 17:04 | 显示全部楼层
我们也从来没有听到过有这种硬性规定,发明创造吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 17:15 | 显示全部楼层

回复 #1 xiaolongnv 的帖子

我看是领导自已心中有"国家强制标准",希望您今后拿出真正有关医院感染的标准后,其会对照标准硬件设施配备齐全.;P 祝贺您有这样好领导!:lol :lol :P
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-12 22:10 | 显示全部楼层
我也闷纳着呢:L :L :L
所以请战友们帮忙找依据:$
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-13 16:28 | 显示全部楼层

回复 #5 xiaolongnv 的帖子

小龙女版主,我觉得医院感染管理工作是围绕法律法规开展,不能凭哪位领导的口头指示
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-20 14:36 | 显示全部楼层
我院正在新建医院,原ICU主任说有新要求,新建ICU最好层流,即将装修动工,上周院感科讨论后,及时更正,适当增加单间量、增加洗手站。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-20 16:17 | 显示全部楼层
加强空气管理的一个建议,因为现在的建筑太不通风了:(
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-4 09:17 | 显示全部楼层
我院的ICU从02年开始运作,被当时的院长要求做中央空调,按现在的说法,就是30万级吧。结果非常不通风,同志们都怨声载道。现在准备改造,找遍资料,发现没有要求必须做层流的。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-4 13:41 | 显示全部楼层
中央空调与30万级是两个不搭界的概念.也与你说的不通风不搭界.中央空调只要保证足够的新风量,达到每小时的换气次数就很通风嘛,这个通风不单指开窗的自然通风,也包括机械通风.这个机械通风也不只是指排气扇.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-6 08:28 | 显示全部楼层

回复 #10 柳莹依 的帖子

在实际的使用中,最担心的是中央空调的管道消毒问题,从医院各部门使用中央空调的反馈,大家基本认为其新风量不足。作为院感人,因为不参与验收,无法得知它的换气频率,因此对中央空调不认同。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-26 14:01 | 显示全部楼层
请问,做多少单间就比较合适了,我院的ICU有36张床呢,现在有两个单间
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表