找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8137|回复: 42

[资料] 洁净手术室沉降法空气采样布点

 火.. [复制链接]
发表于 2014-3-20 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
院洁净手术室标准GB50333
沉降菌最少培养皿数
被测区域洁净度级别〖〗最少培养皿数
( 90,以沉降30min计)
100级                      13(中心区5个,周边区8个)+1个对照            
1000级                    5                                         )+1个对照   
10000级                  3                                         )+1个对照   
100000级                2                                         )+1个对照   
300000级                2                                         )+1个对照   
如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。
采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fbk/Application%20Data/Tencent/Users/1059024880/QQ/WinTemp/RichOle/%7D4P3%7BN%253(ROQR7W0SK_MTDN.jpg 报告要包含中央区,和周边区,两个报告

}4P3{N%3(ROQR7W0SK_MTDN.jpg
贡献排行榜:
发表于 2014-3-20 17:08 | 显示全部楼层
特别洁净手术室周边区应该是0.4个/30min.90皿

点评

细心  发表于 2014-3-20 17:23
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 17:09 | 显示全部楼层
路过学习了!谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 17:23 | 显示全部楼层
看了N遍采样布点方法,但过段时间还是会记不准
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 19:00 | 显示全部楼层
每月采样可以记牢,很有用。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 20:41 | 显示全部楼层
百级应该放21个。           
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-21 08:14 | 显示全部楼层
小丫88 发表于 2014-3-20 20:41
百级应该放21个。

请问出处在哪里呢?GB50333上那段话写的不是很好理解,谢谢指导

点评

给你个链接http://bbs.icchina.org.cn/thread-89818-2-1.html  发表于 2014-3-25 13:28
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 08:32 | 显示全部楼层
路过学习了!谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 08:46 | 显示全部楼层
100级中心区域13个,周边6-8个,院感年会上胡国庆老师讲的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 09:37 | 显示全部楼层
月影兔悦 发表于 2014-3-21 08:46
100级中心区域13个,周边6-8个,院感年会上胡国庆老师讲的。

但是国标上是5+8吧
各位老师放的是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 09:48 | 显示全部楼层
100级中心区域13个,周边6-8个,院感年会上胡国庆老师讲的。按胡老师的说做吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 10:17 | 显示全部楼层
路过学习了!谢谢老师带来的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 11:09 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享 。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 11:36 | 显示全部楼层
相互学习,相互交流,共同进步!谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 11:46 | 显示全部楼层
   路过学习了,谢谢!.........
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 13:05 | 显示全部楼层
月影兔悦 发表于 2014-3-21 08:46
100级中心区域13个,周边6-8个,院感年会上胡国庆老师讲的。

是呀。纠结。幸好我们还没有用这种手术室。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 13:07 | 显示全部楼层
谢谢老师!洁净手术室的监测和维护真的需要有个规范的条款。有些内容还是有些疑惑。统一标准最重要。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 14:24 | 显示全部楼层
关于百级洁净的空气检测布点方法是有争议的!这个问题我也是咨询过很多专家,查阅大量资料,GB50333和《医院感染预防与控制标准操作规程(SOP)》说法都不一致,我觉得可能是大家对手术区(局部百级)、周边区(周围千级)的理解存在偏差,后来我采用的是GB50333的标准,手术区(13个)、周边区(8个),监测密度大点总不是坏事嘛!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 14:35 | 显示全部楼层
我们百级手术间采样时手术区放五个点,周边区每边两个共八个。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 15:48 | 显示全部楼层
万级手术间,我院按中心区3个,周边区4个布置。