[求助] 如何对飞宇牌FY/YMJG-1200、800型空气消毒机进行消毒效果监测?

[复制链接]
发表于 2014-3-18 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 石桥wshh1975 于 2015-2-4 11:25 编辑

      我院新住院楼在科室的重点部位以及重点科室配置了:飞宇牌FY/YMJG-1200、800型空气消毒机(挂式、柜机、以及移动式)。该产品未注明使用寿命命,请问你院是如何对其消毒效果进行监测。
产品说明
本机利用空气过滤器与静电场原理实现空气消毒,静电场输出电压6000v-8000v,输出电流0.3mA-0.5mA;活性炭过滤器,材质活性炭+无纺布,活性炭含量70%,初期压损15PA,测试风速3m/s,厚度4mm,尺寸270mm(下)×180mm(上)×277mm(高)×2(层)×5(对);循环风机功率90W,风量为1200m3/h,臭氧浓度≤0.1mg/m3。可杀灭空气中的细菌。

------------------------------------------------------------------------------------------------------
使用范围
适用于医院、科研单位、企业、制药厂、食品厂及公共场所室内有人状态下的空气消毒。


------------------------------------------------------------------------------------------------------
使用方法
按说明书进行操作使用,在≤130m3密闭空间开机消毒作用120分钟。


------------------------------------------------------------------------------------------------------
注意事项
1、按说明书进行操作。
    2、定期清洗预过滤器,每3-6个月清洁一次,复合过滤器和电场1年维护一次。
    3、使用空间体积不能大于130m3,作用时间不能小于120分钟。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 17:50 | 显示全部楼层
我院没有使用这个消毒机。对于该机器的“静电场原理”亦比较陌生。但从阡陌老师提供的该产品信息是否可理解为:
1、重视日常维护保养。
2、是否可以借助空气培养结果间接监测消毒效果呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 21:39 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2014-3-18 17:50
我院没有使用这个消毒机。对于该机器的“静电场原理”亦比较陌生。但从阡陌老师提供的该产品信息是否可理解 ...

基本同意老师的建议,但是对于机器的消毒效果和其中的相关零部件仍需要定期检测,这是需要供应商或者厂家的协调和沟通的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-19 07:59 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2014-3-18 17:50
我院没有使用这个消毒机。对于该机器的“静电场原理”亦比较陌生。但从阡陌老师提供的该产品信息是否可理解 ...

现在我们对机器的监测也来源于每月的空气监测,由于有的未搬迁部门使用也是这一牌子的机器,有消毒效果不合格的时候,设备科合厂家都对该机检测过,厂家提出更换活性炭,设备科认为不能监测不合格就更换。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-19 08:01 | 显示全部楼层
佳蕙淼淼 发表于 2014-3-18 21:39
基本同意老师的建议,但是对于机器的消毒效果和其中的相关零部件仍需要定期检测,这是需要供应商或者厂家 ...

其实在大批购进安装前我科也提出过让厂家定期检测 ,设备科认为本院可以自检。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 08:24 | 显示全部楼层
阡陌 发表于 2014-3-19 08:01
其实在大批购进安装前我科也提出过让厂家定期检测 ,设备科认为本院可以自检。

设备科如果能技术支持,也行哦。毕竟方便了很多。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 18:47 | 显示全部楼层
阡陌 发表于 2014-3-19 07:59
现在我们对机器的监测也来源于每月的空气监测,由于有的未搬迁部门使用也是这一牌子的机器,有消毒效果不 ...
设备科认为不能监测不合格就更换
——设备科的说法不是没有道理,但是,厂家的意见是不是更为专业呢?
不知厂家对该类消毒机有没有建议使用寿命呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 09:49 | 显示全部楼层
空气培养结果不完全代表消毒效果的;应该监测的是臭氧浓度是否达到消毒水平。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-21 14:14 | 显示全部楼层
小雨点儿 发表于 2014-3-21 09:49
空气培养结果不完全代表消毒效果的;应该监测的是臭氧浓度是否达到消毒水平。

谢谢版主指点迷经
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 10:29 | 显示全部楼层
小雨点儿 发表于 2014-3-21 09:49
空气培养结果不完全代表消毒效果的;应该监测的是臭氧浓度是否达到消毒水平。

这句话说得有道理……
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-4 14:13 | 显示全部楼层
使用说明书上有很具体的说明,根据产品要求安装使用。