教各位老师,普通手术室最近验收时一位专家指出没有窗户的手术间要有新风系统,领导指示拿出理论依据,查了半天没有具体规范性文件要求,大家帮我看看哪里有这方面要求的,谢谢!

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 16:56 | 显示全部楼层
医院手术部(室)管理规范>
<医院洁净手术部建筑技术规范_GB50333-2002>
<医院空气净化管理规范>

GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范.pdf

577.01 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -2 枚

09手术部室管理规范.doc

48.5 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 金币 -2 枚

医院空气净化管理规范(带目录word版).doc

63 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 17:13 | 显示全部楼层
主要的都是建筑时都参考GB50333—2002,当然验收时他们也会参考这个的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 17:29 | 显示全部楼层
                                    医院手术部(室)管理规范(试行)
    第十一条 洁净手术部的建筑布局、基本配备、净化标准和用房分级等应当符合《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333—2002》的标准,辅助用房应当按规定分洁净和非洁净辅助用房,并设置在洁净和非洁净手术部的不同区域内。
手术安全管理。
                          GB50333-2002   范医院洁净手术部建筑技术规范
     7 空气调节与空气净化
    7.1 净化空调系统
    7.1.1 净化空调系统宜使洁净手术部处于受控状态,应既能保证洁净手术部整体控制,又能使各洁净手术室灵活使用。洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统; Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室应每间采用独立净化空调系统, Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可 2~3 间合用一个系统;新风可采用集中系统。各手术室应设独立排风系统。有条件时,可在送、回、新、排风各系统上采用定风量装置。
     7.1.2 Ⅲ级以上 ( 含Ⅲ级 ) 洁净手术室应采用局部集中送风的方式,即把送风口直接集中布置在手术台的上方。
    7.1.3 净化空调系统空气过滤的设置,应符合下列要求:
    1 至少设置三级空气过滤。
    2 第一级应设置在新风口或紧靠新风口处,并符合 7.3.10条规定。
    3 第二级应设置在系统的正压段。
    4 第三级应设置在系统的末端或紧靠末端的静压箱附近,不得设在空调箱内。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 19:31 | 显示全部楼层

有这个参照就明白了,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 19:51 | 显示全部楼层
参照国家规范执行,就一定对啦。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 19:58 | 显示全部楼层
室内微小环境不符合任宅卫生要求哈,何况手术室的环境要求!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 19:59 | 显示全部楼层
黎卫士 发表于 2014-3-11 17:29
医院手术部(室)管理规范(试行)
    第十一条 洁净手术部的建筑 ...

复制并学习了,谢谢黎老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 20:48 | 显示全部楼层
佳蕙淼淼 发表于 2014-3-11 19:59
复制并学习了,谢谢黎老师!

您太客气啦,我应该您学习,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 21:04 | 显示全部楼层
 相互学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 21:43 | 显示全部楼层
多谢、多谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-20 22:33 | 显示全部楼层
黎卫士 发表于 2014-3-11 17:29
医院手术部(室)管理规范(试行)
    第十一条 洁净手术部的建筑 ...

关于这个帖子的回复,您的意思是普通手术室(非洁净的)需要有窗吗?,如果没有窗就一定要有新风/
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 11:19 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的分享,路过学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-30 20:07 | 显示全部楼层
有没有新风系统不是重点。关键问题是要有满足600方每小时的最小新风量。打个比方就是这个鱼缸里的水不能总是里面这些水在循环,旧的要出去一些,必须要有新的加进来。手术室里的空气也是这样。新的要么机械送风送进来,要么新风自采,就是通过窗子、门缝等进来。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 11:02 | 显示全部楼层
请问老师:门诊手术室有什么要求
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 11:04 | 显示全部楼层
请问老师门诊手术室的布局有什么要求?什么手术可以在这里完成?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 11:05 | 显示全部楼层
门诊手术室也要三区划分吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 11:12 | 显示全部楼层
老师,请问,我们医院要设计装修手术室,我们是有窗户的,是不是我们建成一个普通手术就可以,空气净化是有通风后,空气消毒机消毒就行