洁净手术室清洁工作时,洁净系统运行还是关闭?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 09:03 | 显示全部楼层
同问,希望有专家来指点一下!GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范和WST368-2012医院空气净化管理规范中都没有找到相应的解答
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 09:03 | 显示全部楼层
运行,仅在维修保养时才要关闭!

点评

赞同!  发表于 2014-3-11 09:53
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 09:22 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 09:30 | 显示全部楼层
《手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)》里有要求(不过这是征求意见稿,我也一直没找到定稿)   第十六条  洁净手术部的管理应当达到以下基本要求:......(六)洁净手术部的净化空调系统应当连续运行,直至清洁、消毒工作完成。Ⅰ~Ⅱ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20分钟,Ⅲ~Ⅳ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟;   

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
沧浪之水 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 09:43 | 显示全部楼层
洁净手术室清洁工作时,洁净系统运行不关闭,应处于低净化状态。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 09:50 | 显示全部楼层
                  洁净手术室清洁工作时,洁净系统还是要保持运行状态才行。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 10:41 | 显示全部楼层
常规清洁时,一定要运行,因为清洁会产生尘埃粒子,需要层流系统不断循环排出,这在GB50333中,虽然没有明确指出,但该文件强调了手术结束清洁消毒后的手术间一定要自净15分钟,你要明白了层流系统的原理,这个就不难明白!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 11:04 | 显示全部楼层
凌波玉荷 发表于 2014-3-11 09:30
《手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)》里有要求(不过这是征求意见稿,我也一直没找到定稿) ...

谢谢分享!清洁工作时不必须仃止运行。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 11:28 | 显示全部楼层
洁净手术室清洁工作时,洁净系统还是要保持运行状态,我们也是这么执行的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-12 23:28 | 显示全部楼层
我们执行的是洁净手术室做清洁工作时,洁净系统要保持运行状态 。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-17 09:57 | 显示全部楼层
我们执行的是洁净手术室做清洁工作时,洁净系统要保持运行状态 。