发表于 2014-3-4 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问您院有紫外线灯管吗?监测谁管,监测使用的仪器多长时间校正一次,您院使用的是哪一牌子的紫外线灯管,我院的灯管新的强度也只在30-40,不知啥原因,非常困惑,希望得到老师们的指导。多谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-5 10:39 | 显示全部楼层
我院紫外线灯管照射强度监测由院感科负责,每半年监测一次。监测仪每年到厂家校正一次。

新管强度达不到要求的情况我院也遇到过。这里原因很多,注意查看下监测时的温度、湿度、镇流器、灯管上的灰尘以及灯管质量等等,这些都是影响因素,适当做些对比就知道原因了。

个人之见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-11 16:16 | 显示全部楼层
我们以前也曾遇到过这种问题,后来电工说可能是镇流器的问题,更换镇流器或灯架后,监测的全部合格了。