空气消毒机的选择及按装

  [复制链接]
发表于 2014-2-27 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 xiesq999 于 2014-3-30 22:21 编辑

     因我院新病房大楼就在进行装修阶段,各科室需要按装空气消毒机,为了适应社会的发展,按装空气消毒机是壁挂式好呢,还是放在中央空间出风口好呢?另外品种选择,请各老师给我一个建议,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 11:41 | 显示全部楼层
普通病房有必要安装空气消毒机吗
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 11:41 | 显示全部楼层
无论是壁挂式的还是中央空间的都是出风口的,净化屏的比壁挂式的先进一点
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 12:59 | 显示全部楼层
小飞0319 发表于 2014-2-27 11:41
无论是壁挂式的还是中央空间的都是出风口的,净化屏的比壁挂式的先进一点

净化屏为什么先进些,先进在哪?学习学习。












回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 13:15 | 显示全部楼层
我院新大楼换药室、配液室安装的是加载中央空调出风口的空气消毒装置,从理论上讲这种模式更经济并节省空间,但因在安装中存在需要搭载出风口电机线路等问题,会出现不少扯皮的事情,特别是如果出现安全问题责任确实不好分。此外还有维护较为麻烦。以我个人感受来说,加载式更先进,但要看是不是适合你们医院院情,如果你们和后勤部门协作非常好可以尝试,如果不想找麻烦,还是单独的空气消毒机安装和维护更简单。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 13:28 | 显示全部楼层
参考《医院空清净化管理规范》,普通病房没有必要安装消毒机(提倡开窗通风),可以对重科科室和部门安装使用空气消毒器。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 14:00 | 显示全部楼层
我们医院是小机器人可移动式空气消毒机,挺好用,关键是进来后,使用过程中如何保养是个问题,可以提前跟厂家协商好保养问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-27 14:01 | 显示全部楼层
     空气消毒机为各科室治疗室和重点科室配备,谢谢各位老师的建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 14:08 | 显示全部楼层
净化屏为什么先进些,我们也想学习,希望老师们分享一下
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 14:29 | 显示全部楼层
选用可移动式的空气消毒剂,方便,一个普通科室配一台就够了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 20:02 | 显示全部楼层
都可以,但建议安装吊顶的,美观一些!有的为了方便还可以买立式的,您可以了解一下永洁康牌的空气消毒机,他们的工程师会根据您的科室给出建议的!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-28 09:01 | 显示全部楼层
      谢谢各位老师的指点!!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-30 22:25 | 显示全部楼层
普通病房没有必要安装空气消毒机,通风就可以了。对与需要安装的地方如按在中央空间出风口处,缺点是中央空调360天必须每天要开,增加了耗电量。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-3 08:41 | 显示全部楼层
         哦, 谢谢老师!