请教各位老师:
术语:洁净度100级
大于等于5微米尘粒大于等于350粒∕立方米(0.35粒∕∟)到小于等于3500粒∕立方米(3.5粒∕∟);大于等于5微米尘粒数为0。
怎么理解?谢谢!
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1598
  • 最近打卡:2025-05-08 08:12:40
发表于 2014-2-26 12:02 | 显示全部楼层
洁净度 5 级cleanliness class 5
相当于原100级。大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L。

GB洁净手术部建筑技术规范修订稿(报批稿)修改GB50333-2013[1].doc (1.5 MB, 下载次数: 21)
回复

举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2024-12-27 10:13:05
发表于 2014-2-26 13:22 | 显示全部楼层
呵呵,这是洁净手术室对于尘埃的要求,单位容积内的一定大小的尘粒数的限定要求呗。
回复

举报

发表于 2014-2-26 13:46 | 显示全部楼层
洁净手术室有专用机房,用于层流、新风处理。空气经过初效、中效和高效过滤系统后,尘埃粒子数达到GB50333所规定的相应级别。
回复

举报

发表于 2014-2-27 09:12 | 显示全部楼层
洁净室的概念来自于美国宇航局,是以英制为单位。是指单位体积内所含微粒的数量,单位体积内(好像是立方英寸)大于等于5微米尘粒小于等于100是指百级,单位体积内大于等于5微米尘粒微粒数量小于或等于10000是指万级。我们国家使用的计量单位和美国不一样,所以我们换算出来大于等于5微米尘粒大于等于350粒∕立方米(0.35粒∕∟)到小于等于3500粒∕立方米(3.5粒∕∟);大于等于5微米尘粒数为0。