马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
本帖最后由 茉莉花开 于 2014-2-20 19:30 编辑
ICU需要扩建病房,扩建病房的面积在80平米左右,因为没有窗户,所以ICU主任主张建百级或者千级病房,最低要求都是千级,他认为在洁净病房可以有效的控制医院感染的发生。
后勤院长询问感控科的意见,我如实的说出了自己的想法,我觉得没有必要,我更倾向于安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统。ICU主任知道感控科的意见后,立即找到我,要求我提供不主张建洁净病房的依据,用他的话说,就是要一步到位,不能在以后左改右改!
ICU主任60多了,是大内科主任,说老实话当时是很纠结的,很担心因为不配合他的想法,会不会在以后工作中造成困扰,也很想很和平很友好的沟通,不能因为此而产生误会。当时我就说,我会尽力寻找依据给您过目,您看过之后,如果觉得还是要建洁净病房,我会尊重您的意见。我也赞成每一个方案的提交需要多方的论证避免以后的麻烦。
于是,我写了一份报告,关于ICU扩建病房空气净化方法的建议!提供给ICU各位主任护士长以及分管院长参阅!
做事情有有为和不可为,无论如何,尽力就好!
关于ICU扩建病房空气净化方法的建议.doc
(38.5 KB, 下载次数: 596)
|