找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7491|回复: 85

[原创] 撰写报告,尽可能的说服ICU主任取消建洁净病房的要求!

   火... [复制链接]
发表于 2014-2-20 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 茉莉花开 于 2014-2-20 19:30 编辑

           ICU需要扩建病房,扩建病房的面积在80平米左右,因为没有窗户,所以ICU主任主张建百级或者千级病房,最低要求都是千级,他认为在洁净病房可以有效的控制医院感染的发生。
           后勤院长询问感控科的意见,我如实的说出了自己的想法,我觉得没有必要,我更倾向于安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统。ICU主任知道感控科的意见后,立即找到我,要求我提供不主张建洁净病房的依据,用他的话说,就是要一步到位,不能在以后左改右改!
          ICU主任60多了,是大内科主任,说老实话当时是很纠结的,很担心因为不配合他的想法,会不会在以后工作中造成困扰,也很想很和平很友好的沟通,不能因为此而产生误会。当时我就说,我会尽力寻找依据给您过目,您看过之后,如果觉得还是要建洁净病房,我会尊重您的意见。我也赞成每一个方案的提交需要多方的论证避免以后的麻烦。      

        于是,我写了一份报告,关于ICU扩建病房空气净化方法的建议!提供给ICU各位主任护士长以及分管院长参阅!
       做事情有有为和不可为,无论如何,尽力就好!

关于ICU扩建病房空气净化方法的建议.doc (38.5 KB, 下载次数: 596)



评分

参与人数 2威望 +10 金币 +11 收起 理由
黑旋风 + 5 + 5 很给力!
阳光 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 20:15 | 显示全部楼层
大作已拜读,有理有据,很有说服力,涉及的知识面很宽。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 20:25 | 显示全部楼层
路过。认真学习了。学习老师
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 20:53 | 显示全部楼层
好专业、据理立争的空气净化安装建议,让人折服。我相信,老主任及护士长们看了您的分析及成本核算也会为之动容,改变层流计划,向版主学习

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
toto + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 22:43 | 显示全部楼层
老师的知识面既宽又会处理问题,值得学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 22:55 | 显示全部楼层
拜读老师的建议书了,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 07:45 | 显示全部楼层
有理有据!关键是院部领导意见是最重要的!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:27 | 显示全部楼层
拜读老师老师写的大作很有启发,谢谢老师学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:33 | 显示全部楼层
如果院领导和科室主任看了您的建议相信会很欣然接受的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:36 | 显示全部楼层
版主老师的理由非常充分,应该能说服主任了!目前国内对层流是盲目崇拜,不管有没有需要,不做调查研究,手术室、ICU都上层流,但后期维护跟不上,运行以后就不尴不尬,带来很大的安全隐患。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
toto + 2 + 2 神马都是浮云

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:38 | 显示全部楼层
向版主致敬!不知后续如何,遇到某位固执、不懂或一知半解的强势主任估计您的报告只是报告……
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:39 | 显示全部楼层
是的,还是国外的这些方面比较前沿,不盲目追求洁净病房,应该追求实用有效原则。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:44 | 显示全部楼层
有理有据,说明老师你是做了调查的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 佳蕙淼淼 于 2014-2-21 08:48 编辑

认真看了您的报告,分析的很到位!很完美!
只是在成本核算中好像只算了电费的比较,那么,维护的成本要是也用人民币来比较就更完美了,不过对于我们是很有借鉴意义的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:52 | 显示全部楼层
大作已拜读,有理有据,很有说服力,涉及的知识面很宽。谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:52 | 显示全部楼层
正好我院准备新增个重症医学科,下载学习,以备后用,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:53 | 显示全部楼层
楼主已经写得很详细了,层流固然好,但是后期的维护和管理意味着更多的人力成本和经济成本,要是管理和维护不到位的话效果根空调比较哪个好还不好说。再说icu的院感不是以空气传播为主。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 08:54 | 显示全部楼层
很有说服力,有理有据。文章不错,
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 09:02 | 显示全部楼层
路过,认真学习了,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 09:04 | 显示全部楼层
我们也有遇到过 但是我们的意见没被领导采纳 学习下老师的报告
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表