[求助] 供应室

[复制链接]
发表于 2014-2-18 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
师们:我院供应室的设计图纸报市卫生局审批后进行改扩建,建成后的供应室不管是布局流程、装修材质还是设施设备都能符合两规一标。可装修完后,我到现场一看:图纸上开有一次性医疗用品的传递窗没有,办公室不该开门的地方开了门,这样办公室就是两道门,通过办公室的后门就能到敷料打包间。我说这样不行,流程会交叉,告知建筑方(建筑装修一个厂家,山东新华),建筑方派人来把这道门用钉子定了,人倒是不能通过了,可这样与周围极不协调,我院是整体装修,也就是这一面墙都为银灰色防火材质。接下来我怎么办?是不管了还是继续与建筑方纠结。备注:已通过卫生局验收合格

回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 13:14 | 显示全部楼层
留当初审核通过的图纸资料。向医院相关领导报告。严格依照图纸办事,是他们的责任;没有依照图纸办事是他们的错误,向上级报告是你的责任。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 15:49 | 显示全部楼层
卫生局验收了,医院相关部门还没有验收啊,最后需要医院领导和相关部门验收时,你可以提出来啊,既然有图纸就应该按照图纸设计,设计中出现问题是建筑方的责任,可以直接汇报领导,保护自己!