[求助] ICU需要扩建,需要建洁净ICU病房吗?

[复制链接]
发表于 2014-2-17 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
   ICU需要在原址基础上扩建,其实就是新增加6张病床,新增区域的病房没有窗户,ICU主任强烈要求建洁净ICU,还要求是千级,总务后勤院长认为10万级就够了,我的建议是ICU不需要建洁净病房,在集中空调通风系统中安装空气净化消毒装置。今天ICU主任找到我说依据,要求提供切实的数据支持!有没有哪位老师关注过这方面的信息!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-17 21:10 | 显示全部楼层
我们ICU是洁净的,因为那个去进修ICU的主任去进修的地方是洁净的,所以几百万搞了个洁净的,没有征求过院感科的意见或请教上级院感专家就上了。貌似搞不搞,真不是院感科说了算的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-17 21:19 | 显示全部楼层
樟树猪 发表于 2014-2-17 21:10
我们ICU是洁净的,因为那个去进修ICU的主任去进修的地方是洁净的,所以几百万搞了个洁净的,没有征求过院感 ...

MS我们医院还征求院感科意见,但是现在最大的问题就是我要拿出依据。都说洁净的维护成本很高,其实我们也不是很清楚换一个中效或高效过滤器多少钱,运行成本计算?请问您关注过吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-17 21:39 | 显示全部楼层
问有洁净手术室的专家老师们,我们听课时听说过百级的手术室维护起来,每间一年的费用是以二三十万计的。千级的每间也是十六七万的维护费用。如果维护跟不上,这洁净就达不到想像的那个档次,反而会成为感染的潜在源头。我觉得这道理跟不建议过多去建洁净手术室是一样的吧?这也没有规定说不能建洁净的ICU,专家貌似也只是说不建议,但是专家意见能不能当法规用,这就看你们院头是怎么想的了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-17 22:52 | 显示全部楼层
我们也要进行ICU的改建,请教了相关专家,不建议建层流,普通二类就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-17 23:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 康美 于 2014-2-18 00:02 编辑

要科学的做好院感工作,降低医院内肺炎的发生、预防,ICU的环境只要做到清洁即可,ICU主任应掌握的基本知识、理论与实际的数据可以参考:
https://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6997&extra=page%3D1&ordertype=2&page=2     
32楼  (4-22)第22章 医院内肺炎(P306-322).rar

(4-22)第22章 医院内肺炎(P306-322).pdf (1.93 MB, 下载次数: 12)







回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 09:19 | 显示全部楼层
我院真不是院感科说了算的。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 12:57 | 显示全部楼层
记得胡国庆专家在山东年会上讲到有关净化的目前的观点,论坛内也有他的这个课件,您可查一下,也许对您有帮助。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 13:56 | 显示全部楼层
你有否反问:做洁净ICU的目的是什么?

另建议看下《医疗机构空气净化最佳实践》,第101页明确:新建的监护室不要使用空气洁净系统。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-18 21:47 | 显示全部楼层
康美 发表于 2014-2-17 23:51
要科学的做好院感工作,降低医院内肺炎的发生、预防,ICU的环境只要做到清洁即可,ICU主任应掌握的基本知识 ...

非常感谢您的资料,很有用的一本工具书!