我们医院要整体搬迁了,不知道在搬迁前需要做那些监测?请教各位院感前辈。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 15:28 | 显示全部楼层
是不是有的重点部门需要省疾控监测后出具了合格报告才能搬迁啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 16:41 | 显示全部楼层
我院正在装修中我也很想知道呢,希望老师们指教啊!!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 19:42 | 显示全部楼层
在医院里,关注更多的是“微生物的数量”,建议1、2类环境做个生物监测。
至于其他化学物质如“甲醛”残留的监测,恐怕咱们做不了啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 21:27 | 显示全部楼层
如果是洁净手术室必须由疾控部门验收合格才能够使用,1、2类环境建议做生物监测。
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-7 08:25 | 显示全部楼层
谢谢各位老师!我也在一个资料里看到CDC验收合格才能够使用的说法,不知道对不对?我们医院是洁净手术室。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 08:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 fsh 于 2014-2-7 08:36 编辑

涉及到洁净的I类区域应有竣工验收报告(建设方对经过施工方调试使净化空调基本参数达到合格后的洁净手术部的施工、安装质量的检查认可。可由施工方完成)、综合性能全面评定报告(必须由卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成)。报告合格后可按需进行环境微生物检测(我院洁净区搬迁前进行了空态、静态、动态三次检测)
注意:施工方的调试报告不能代替综合性能全面评定。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 08:37 | 显示全部楼层
正有这方面的困扰,太及时啦.....
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 08:39 | 显示全部楼层
Ⅱ类区域保洁工作完成后(空态或静态)也应进行环境卫生学检测,不合格应重新清洁消毒;Ⅲ、Ⅳ类区域可采用抽检方式进行环境卫生学检测,留存本底检测资料。
个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 09:01 | 显示全部楼层
fsh 发表于 2014-2-7 08:39
Ⅱ类区域保洁工作完成后(空态或静态)也应进行环境卫生学检测,不合格应重新清洁消毒;Ⅲ、Ⅳ类区域可采用 ...

建议1、2类环境做个生物监测。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-7 09:16 | 显示全部楼层
谢谢fsh老师,知道怎麽做了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 09:18 | 显示全部楼层
正有这方面的困扰,太及时啦.....
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 14:38 | 显示全部楼层
建议1、2类环境做个生物监测
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 16:48 | 显示全部楼层
我们今年也要进新住院大楼,正有这方面的问题?