找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1387|回复: 11

[转帖] 德国手术室净化工程中的湿度

  [复制链接]
发表于 2014-1-31 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
在德国,认为湿度控制是减少感染的另一个十分重要的方面。水分和尘埃一样,同样是细菌滋长的必要营养源,整个手术室净化工程中相对湿度不允许超过65%。空调管路系统内的湿度控制也同样重要,一般要求不大于70%。过去对管路系统(尤其在管件和静压箱中)和过滤器上的水分和尘埃积累,以及管道内表面的结露的危害并没有引起高度重视,为此要求:

  ①手术室所采用的空调箱的箱体内表面光洁,不积水,便于渭洗,不易积尘、滋生细菌。不许采用淋水段,如采用去湿盘管时,流经盘管的气流速度不应大于0.25m/s,其带水量不应大于1.184ml/(m2·h)。井要有良好的水封,夏季在运行中能顺利排出冷凝水,停机时保证凝水盘不积水,冬季依然能保持良好的水封的性能c防止室外空气倒酒进来;

  ②手术室空调箱中去湿和加湿设备与空气过滤器之间要有足够的距离,保证水雾在这段距离内充分吸收,使前侧的空气过滤器不受湖。到达系统的末端过滤器前的气流相对湿度不宜大于70%;

  ③手术室空调管路系统应该采用气流性能良好、涡流区小的管件和静压箱。防止在管件和静压箱内水分和尘埃积累。尽可能减少管件和静压箱;

  ④要避免空气混合箱中结露,管道内表面凝水,以及加湿器性能不佳而造成滴水,湿蒸汽和过度加湿等原因使得管道内湿度过大;

⑤手术室回风口应设置相当于粗中效等级的过滤器,阻止室内纤维进入系统。纤维吸潮粘附在管道内,是滋生细菌的场所。

德国手术室净化工程中针对于湿度的控制,值的国内净化工程公司借鉴和参考,从而促进国内净化工程的发展。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +3 收起 理由
闲书 + 3 + 3 谢谢分享

查看全部评分

贡献排行榜:
发表于 2014-1-31 21:44 | 显示全部楼层
谢谢提供,值得参考
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-31 23:27 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料。学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-31 23:32 | 显示全部楼层
看到“德国手术室净化工程中的湿度”这点就知道什么是“细节决定成败”了,德国人做事非常严谨,认真。值得我们国人借鉴学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-1 08:13 | 显示全部楼层
l老师提供的资料非常好,又学到了新知识 。谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-1 09:33 | 显示全部楼层
路过学习了,多谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-1 09:39 | 显示全部楼层
非常细心的老师,学习了,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-1 10:01 | 显示全部楼层
值的国内净化工程公司借鉴和参考
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-1 10:24 | 显示全部楼层
应当学习这种严谨的工作方法,洽是我们国内所缺少点。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-1 11:27 | 显示全部楼层
湿度低了有什么危害,如低于40%或更低
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-1 16:45 | 显示全部楼层
早就听说德国人做事非常严谨,认真。值得我们国人借鉴学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-1 19:20 | 显示全部楼层
谢谢老师为我们及时提供新知识!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |