发表于 2009-1-3 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
层流手术室监测空气中沉降菌时,采样高度是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 09:55 | 显示全部楼层
自然沉降法的采样标准:大于30平方米的房间采用四角和中央五点布点方式,小于30平方米的房间采用沿对角中线3点布点方式;采样平皿距墙1米,高度1.5米。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 11:25 | 显示全部楼层

回复 #2 微生态 的帖子

不对吧?层流手术室的监测应该是:手术中心区布13个点,手术周边区布8个点啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 11:35 | 显示全部楼层
层流手术室的监测要求和普通病区环境是不同的!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 18:54 | 显示全部楼层
回复楼上几位:1.层流手术时采样高度为(沉降法)80cm水平面或一下。2.100级区(手术区)5个点,采取双对角线法,周边区(1000级)8个点每边2点
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 22:27 | 显示全部楼层
同意。手术区和周边区应分别计算。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-8 21:02 | 显示全部楼层
国家标准“医院洁净手术部建筑技术规范”第34页上有布点方法,讲的很详细。35页上第4条:“测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已经固定时,测点高度在台面之上0.25m。”手术台一般就是60-80cm高。算下来洁净手术室布点高度在0.8-1.05m高度。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-28 16:36 | 显示全部楼层
空紫 发表于 2009-1-8 21:02
国家标准“医院洁净手术部建筑技术规范”第34页上有布点方法,讲的很详细。35页上第4条:“测点布置在距地 ...

老师,您说的这个是含菌浓度和浮游菌的布点方法,沉降菌采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-21 06:00 来自手机 | 显示全部楼层
wayhh 发表于 2019-08-28 16:36
老师,您说的这个是含菌浓度和浮游菌的布点方法,沉降菌采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。

请问老师:您的这个出处在哪里!谢谢