[求助] 血透室的床单元及床间距使用面积以及距离各是多少?

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:894
  • 最近打卡:2025-04-29 09:13:46
发表于 2014-1-21 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师们:血透室的床单元及床间距使用面积以及距离各是多少?谢谢指导!
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2218
  • 最近打卡:2025-04-29 07:47:54
发表于 2014-1-21 15:58 | 显示全部楼层
这个在《血液净化标准操作规程(2010版)》中没有明确规定。
回复

举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2024-12-27 10:13:05
发表于 2014-1-21 16:06 | 显示全部楼层
每个血液透析单元由一台血液透析机和一张透析床(椅)组成,使用面积不少于3.2平方米;床间距不少于0.8米;血液透析单元间距能满足医疗救治及医院感染控制的需要

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
小点点 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1730
  • 最近打卡:2025-04-30 08:10:38
发表于 2014-1-21 16:16 | 显示全部楼层
每个透析单元使用面积≥3.2㎡,单元间距≥0.8m;出处:《医院感染预防与控制标准操作规程》
回复

举报

发表于 2014-1-21 16:46 | 显示全部楼层
每个透析单元使用面积≥3.2㎡这个数据是一个完全没有意义的误传数据。SOP也是照抄的这个数据。正确的数据应该是对床间距和通道提出要求。大家提出的0.8米这个间距是参照了美国的数据,床头通道的宽度不应小于1.2米。
回复

举报

发表于 2014-1-21 21:25 | 显示全部楼层
米克 发表于 2014-1-21 16:46
每个透析单元使用面积≥3.2㎡这个数据是一个完全没有意义的误传数据。SOP也是照抄的这个数据。正确的数据应 ...

谢谢指点,1.2米间距会采纳
回复

举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2024-12-27 10:13:05
发表于 2014-1-21 21:37 | 显示全部楼层
米克 发表于 2014-1-21 16:46
每个透析单元使用面积≥3.2㎡这个数据是一个完全没有意义的误传数据。SOP也是照抄的这个数据。正确的数据应 ...

啥呀,是国标呀。好不好!
回复

举报

发表于 2014-1-22 12:04 | 显示全部楼层
石磊--wxmsl 发表于 2014-1-21 21:25
谢谢指点,1.2米间距会采纳

1.2米不是床间距,是通道宽度。

点评

实际工作中也是这个宽度,否则很多工作因距离过小不能顺利使用  发表于 2014-1-26 09:50
回复

举报

发表于 2014-1-22 12:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 米克 于 2014-1-22 12:23 编辑
佳蕙淼淼 发表于 2014-1-21 21:37
啥呀,是国标呀。好不好!


国标就一定正确吗?这个3.2平米够一个透析单元用吗?大家为什么都不动一动脑子呢,都喜欢抄袭。可以告诉你这个3.2米是10几年前我们几个技师在讨论设计方案时写在自己的文件里的,不是要求大家的规范。但是这个数据不知被哪位看到了放进了规范里直到现在。
大家自己算一下:一张标准的病床宽度90cm床间距80cm床长度195cm占地面积是多少?床头还需要通道,大家再算一算一个单元需要都少平米?规定占地面积本身就是很搞笑的。正确的应该是规定床间距和通道宽度。
别再迷信这个搞笑的国标了。
回复

举报

发表于 2014-1-22 12:30 | 显示全部楼层
米克 发表于 2014-1-22 12:21
国标就一定正确吗?这个3.2平米够一个透析单元用吗?大家为什么都不动一动脑子呢,都喜欢抄袭。可以告 ...

敢于直言,钦佩。关键是有资格这样说,请多指点。新疆4月可能院感年会,诚邀您前来。
回复

举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2024-12-27 10:13:05
发表于 2014-1-22 14:25 | 显示全部楼层
米克 发表于 2014-1-22 12:21
国标就一定正确吗?这个3.2平米够一个透析单元用吗?大家为什么都不动一动脑子呢,都喜欢抄袭。可以告 ...

     国标是标准,有行政的威慑作用的,作为基层医院的管理部门在审核中至少要求相应部门要达到国标的要求。至于您说的是事实,也可能科学些,但毕竟是上级专家说话,说你不行,那行也不行哦。当然,我个人认为,国标一定要兼顾,而且是执行各项规定的底线-最低要求呗。所以,您后面说的与国标也不矛盾呀。呵呵。
     
回复

举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-03-19 16:56:52
发表于 2017-3-6 23:15 | 显示全部楼层
学习长知识啦。谢谢。           
回复

举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:44
  • 最近打卡:2025-04-27 09:23:56
发表于 2017-3-7 08:22 | 显示全部楼层
涨见识了,实际查的时候从来没有特意查间距,感觉能摆开
回复