[求助] 请问病房内安装40W紫外线灯符合要求吗?

[复制链接]
发表于 2008-12-30 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位专家?临床紫外线灯管用30W,而我们医院新建病房不知怎么搞的?全部安装40W紫外线灯管,是否符合要求?
贡献排行榜:
发表于 2008-12-30 18:59 | 显示全部楼层
要求用于消毒的紫外线灯在电压为 220V、环境相对湿度为 60%、温度为 20℃时,辐射的 253.7nm 紫外线强度(使用中的强度)不得低于 70μW/cm2 (普通 30W 直管紫外线灯在距灯管 1 m处测定,特殊紫外线灯在使用距离处测定,使用的紫外线测强仪必须经过标定,且在有效期内;使用的紫外线强度监测指示卡,应取得卫生许可批件,并在有效期内使用)。40W灯是可以的,只要紫外线强度指示卡监测符合就可以使用。
问题是,你的病房里全部装了紫外线灯?为什么呢?普通病房开窗通风不好吗?紫外线只能在无人的情况下使用,你的病房能做到无人吗?有人的情况下紫外线等根本没有作用,为什么要安装那么多呢?

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
绿谷 + 5 言之有理!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-31 11:19 | 显示全部楼层

回复“茉莉花开”

我们医院基建人员与我联系要在所有病房安装,我当时未同意,只同意在抢救室装,最后在同意我的意见!只在抢救室装,但是安装40W灯未通知我,是不是40W不得低于 78μW/cm2 .
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-31 12:36 | 显示全部楼层
40W灯是可以的,只要紫外线强度指示卡监测符合就可以使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-31 16:07 | 显示全部楼层
有专家讲课说他们医院病房安紫外线灯管,是有反罩的,灯光只照上面,病人在的时候也可以使用,但那种只能消毒空气对物表没作用,我们没有使用,我们医院用的是活动式的双管紫外线灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-2 15:26 | 显示全部楼层
有的厂家资料上是说,大于30W的灯管,新灯管辐照强度 不得低于90μW/cm2 ,使用中灯管不得低于70μW/cm2 。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-2 15:40 | 显示全部楼层
安装40瓦的灯管是可以的,但除茉莉班主说的以外,安装时还要安面积计算瓦数,按1.5瓦/平方米
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-2 20:12 | 显示全部楼层
记得在省里开年会时听老师说国外许多医院已经不使用紫外线消毒了,为何我们国家各个医院的紫外线消毒还这么多?紫外线消毒空气只是静态消毒的,有很好的通风条件的病区是否可以不用紫外线消毒?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-2 21:12 | 显示全部楼层

回复 #1 gexueshun1 的帖子

不建议在普通病房安装紫外线灯管!且紫外线灯管必须根据照射强度来确立,而不是耗电功率,医院招标的工程单位在施工前不一定认真学习或遵守综合医院建筑设计规范——且部分内容过范,施工结束后的验收应该由临床使用科室和感染科共同参与,安装或使用消毒灭菌器械和设施必须征得感染科许可!前期我院出现同类事件,我部正在制作文件规范使用!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 15:56 | 显示全部楼层

紫外线灯安装

一般病房不用安装,通风即可,如结核病房应10m2需安装30w紫外线灯一只
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-10 11:36 | 显示全部楼层
;P 以上全错,请看看2002年消毒技术规范吧!176页3.8.4.3
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 12:55 | 显示全部楼层
如果房间需要安装紫外线灯管,装应该是按1立方米1.5W来计算。:)
回复

使用道具 举报