找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1274|回复: 4

我院产房改进后图纸,请大家讨论不和流程之处

[复制链接]
发表于 2013-12-30 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
离产房在内,污物通道不连通,待产室在限制区内,我院有供应室集中清洗,科室还增加了打包清洗间,产房污物用的是传递窗,还有医护休息室太多了,还有什么问题,请各位老师提出

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-30 20:34 | 显示全部楼层
区不合理:待产室和分娩时在一个区域不合适。辅助房过多。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-31 09:02 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2013-12-30 20:34
分区不合理:待产室和分娩时在一个区域不合适。辅助房过多。

谢谢,我也这样感觉,跟领导汇报有问题,倏然能找出问题,但设计毕竟不懂,希望找更权威的专家机构审图,以免以后再改造,花费更多,领导叫我看,可是这些设计到建筑承重等问题,我感觉无力解决
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 09:23 | 显示全部楼层
瞎猫 发表于 2013-12-31 09:02
谢谢,我也这样感觉,跟领导汇报有问题,倏然能找出问题,但设计毕竟不懂,希望找更权威的专家机构审图, ...

最简单的方法:室内布局重新隔断,把楼道分成3段,从有往左:非限、半限、限制。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 08:45 | 显示全部楼层
向各位老师学习,我们也正在修建。
回复

使用道具 举报