去年,我在论坛上发了“天气渐渐冷起来了医院门诊大厅几个出口处用装塑料门帘片门帘来挡风保暖你觉得合适吗?”https://bbs.sific.com.cn/thread-92061-1-1.html一度成了大家热议的话题。当时我院急诊大厅吧台正对着西门,住院大厅的电梯等候处对着北门,相关科室里向院部提出要在进口处安装塑料片门帘以挡风保暖,后勤院长和总务科长马上质疑,这个院感上通得过吗?他们一个个来电询问?作为院感科立场,我个人认为是多了一个污染物传播的媒介物,不太可行。可是,下面科里的人讲,在某个上级医院,见到他们都装了呢!所以,院感科与总务科犯难了,塑料片每天的消毒能落实吗?护理部也支持院感科立场,认为不要装,装了一是不美观,二是不便于抢救病人平车进出,三是交叉感染问题。 医院不是超市,门帘会成为一个交叉感染的媒介物。非常幸运,院领导采纳了我们的建议。我们节能控温改进措施是改进大门:1.门诊大厅正门、住院部大厅南门全部采用红外线自动感应门,人靠近门自动打开,人离开,门自动合上。急诊室西门,采用双重门,内门为自动感应门,外门为玻璃弹簧门;住院部大厅北门,外加一个玻璃挡风墙,挡风墙出入口朝东敞开,挡住了西北风,人员从东口进出,再入大厅。2.玻璃擦得很亮,为防止过往行人撞头,在玻璃门上贴上绿色防撞条。医院大门的改进既解决了夏天制冷冬季制暖开空调时的节能问题,又避免了门口挂帘子导致的交叉感染问题。
|