找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1123|回复: 4

[求助] 手术室的建设困惑

  [复制链接]
发表于 2013-12-23 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:我院新建外科楼,放在二楼,手术间9台,层流5间,普通手术室4间,想问各位老师麻醉准备室、苏醒室放在层流区域还是放在普通手术区域比较合适?谢谢指导
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-23 11:34 | 显示全部楼层
建议您上传平面图或者示意图供大家讨论.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-23 11:57 | 显示全部楼层
个人认为手术室建层流就建层流,建普通手术室就全部普通,这样混搭的很少见哦!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-23 13:37 | 显示全部楼层
我们也遇到类似问题:受楼层高度限制,不能做层流洁净手术室。而普通(非洁净)手术室用新的板材密封好,通风难处理。我们计划一般情况下通过手术后“自然进风+机械排风”——空气消毒——手术,估计需用1.5小时;有急诊手术需要连台时采用“机械换风(新风+循环风)+臭氧消毒+空调+空气过滤FFU”——手术,请指正。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-23 14:21 | 显示全部楼层
麻醉准备室、苏醒室放在层流区域还是放在普通手术区域比较合适?这两个都可以在普通区域。这时的病人都没有开放切口了,做好环境温度的管理,和病人分类管理,就是感染病人的隔离。
回复