2013年10月,我院环境卫生学及消毒灭菌效果监测结果显示,手术室外科手卫生监测结果菌落数严重超标,第一时间将结果反馈给手术室,并协助科室查找原因,先后采取更换洗手人员、对手术室抗菌洗手液、外科手消毒剂、洗手用水连续监测并经更换水龙头和上水管,外科手细菌监测依然超标。因我院手术室装修时热水器位于洗手池下方,热水器内长期存有水,并设定为恒温,且使用近10年从未清洗,经综合分析,怀疑热水器是导致此次外科手细菌超标的罪魁祸首。立即联系厂家进行清洁维修,打开热水器后,发现电热管被大量淤泥、水垢包裹,形成了厚厚的淤泥、水垢团。将热水器内胆中大量淤泥、水垢彻底倒出,然后对热水器反复冲洗直至洗出液清澈为止。连续监测,手术室外科手细菌监测终于达标! 热水器厂家专业维修人员介绍,热水器必须每年清洁一次才能保证水质安全。在此次事件发生之前,我们从未了解到与此相关的规定,也未关注过,这次的外科手细菌监测超标,是个危险的信号!不怕出丑,上传到论坛,请各位老师一定引以为戒,关注手术室的热水器的定期清洁,保障手卫生的效果,保障手术安全!
|