请问各位老师,手术间湿度太低(20%)怎样处理?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 20:45 | 显示全部楼层
我们都是找设备科来进行调试加大湿度,自己科室调试不了的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 21:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 求真务实 于 2013-12-20 21:06 编辑

手术间的电器教多。如湿度太低,除不利于切口愈合外,关键是易产生静电,出火花,发生火灾。安全问题,应特别关注!

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
禅静思语 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 21:12 | 显示全部楼层
      现代医学还证实,空气过于干燥或潮湿,有利于一些微生物的繁殖和传播。科学家测定,当空气湿度高于65%或低于38%时,微生物繁殖滋生最快;当相对湿度在45%~55%时,病菌的死亡率较高。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 21:22 | 显示全部楼层
可以用设备调试。            
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-21 08:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我们马上行动。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-21 08:41 | 显示全部楼层
及时联系设备专业人员解决。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-21 09:16 | 显示全部楼层
谢谢版主和康美老师,对预防手术切口感染很有帮助!我们近期正在加强手术室和ICU的温湿度管理呢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-21 10:36 | 显示全部楼层
我们也遇到同样的问题,联系设备专业人员解决
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-21 10:53 | 显示全部楼层
路过学习了,老师们的意见都很有用!