[求助] 层流室间的运行系统可以停运吗

  [复制链接]
发表于 2013-12-20 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问我院的手术室、产房、icu等室间在没有病人的情况下可以让系统停止运行吗?想节约一下成本
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 16:29 | 显示全部楼层
共性问题,请高手指点啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 16:37 | 显示全部楼层
设备停运,紧急情况下如何应对?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 16:38 | 显示全部楼层
我们只有手术室是层流的,有个总开关,关上后就停止运行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 20:53 | 显示全部楼层
应该可以,我院的手术室是层流房间,没有手术时就会关闭。接到手术通知时开启净化空调,根据净化级别的不同,达到自净时间就可以呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 21:18 | 显示全部楼层
记得有老师培训时说过:层流系统关闭,无异于“冰箱不通电”,想想后果吧!
急诊手术的情况下,患者能等到自净的时间吗?
我觉得,“层流在没有病人的情况下让系统停止运行”隐患多多!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-21 09:25 | 显示全部楼层
对不起,先纠正一下,层流是指高净化级别的洁净空间,一般适用于百级,普通的洁净空间不应称为层流。统称洁净空间,它包括各个级别的洁净室。
关于运行系统是否能关闭,洁净要求是不能关闭的,只有在检修时才关闭,一般为了节约成本,净化系统应该采取值机状态,这样可以保证洁净室的压力控制,使室外的污染空气不至于倒流到洁净室。(在这里成为洁净室是因为,它可以包含所有洁净空间)。所以不主张关闭。但是目前我们国家净化装修公司鱼龙混杂,为了争取利益最大化,很多公司在装修时并没有值机这个设置,这样就给我们工作造成了麻烦。我们应该尽早和公司沟通协调。