今天接到医院老一通知,让我对普通病房进行改建成传染病房。这是一所新建的乡镇卫生院,共五层,还没投入使用。领导说让我把三层、四层改建成传染病房,我看着这么厚的平面图,挺纠结、也挺为难的。我虽然也设计过图纸,但改建新病房,还是第一次,我怕自己改不好,怎么办?向各位老师求助。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 15:44 | 显示全部楼层
首先呼吸道和消化道疾病要分开不能在同一个病房,医务人员和患者要有不同的通道,(一般医务人员走内走廊,患者走外走廊)医务人员进入病房处要设缓冲间,缓冲间可洗手、更衣。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
烟雨随风 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 16:06 | 显示全部楼层
“让我对普通病房进行改建成传染病房。”普通病房和传染病房能在一栋楼吗?可以查看一下综合医院建设标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 16:16 | 显示全部楼层
普通病房和传染病房不能在同一栋楼的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 16:20 | 显示全部楼层
普通病房与传染病房不能在同一楼,应当独立区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 16:38 | 显示全部楼层
通道洁污分开,各区域间进行相对隔离就以后便于多病种的管理。减少公共区域和公共设备。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 17:03 | 显示全部楼层
传染病房应单独在一处,不能与普通病房混用,传染病房三通道应有(医务人员、病人、医疗废物),在老病区改造很难
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 18:15 | 显示全部楼层
传染病房不能在同一楼,应当独立区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 18:31 | 显示全部楼层
把三层、四层改建成传染病房。那患者出入有没有专用通道还是共用楼梯出入口?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 19:16 | 显示全部楼层
传染病房应该是独立区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 19:51 | 显示全部楼层
传染病房应该是独立区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 20:12 | 显示全部楼层
新手路过,学习了,O(∩_∩)O谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 21:39 | 显示全部楼层
传染病应该设立独立区域,三、四楼下来以后要设立传染病专用通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 16:01 | 显示全部楼层
请参照《传染病院建筑设计规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 16:17 | 显示全部楼层
cjl燕子 发表于 2013-12-16 18:31
把三层、四层改建成传染病房。那患者出入有没有专用通道还是共用楼梯出入口?

同问!传染病房和普通病房的楼梯出入口不能共用呵!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-5 16:40 | 显示全部楼层
传染病房和普通病房的楼梯出入口不能共用!
回复

使用道具 举报