我市部分医院采用二氧化氯发生器消毒污水,有监测余氯指标,以下这篇文章(网上查到的)也有采用二氧化氯发生器消毒医院污水,有监测余氯指标,供参考。
《医学信息(上旬刊)》 2011年07期
二氧化氯发生器用于医院污水消毒效果观察
李素英 王玫 张璟 周树丽 李红曼 黄晶
【摘要】:目的观察二氧化氯发生器消毒污水的效果,科学指导医院污水处理管理。方法采用理化分析和细菌检验方法对二氧化氯发生器处理的污水进行检测。结果未经消毒处理的医院污水中细菌总数为1150000~2350000 cfu/ml,粪大肠菌群238000 MPN/L。用二氧化氯发生器处理医院污水,加药频率控制在140~150 HZ,积溜消毒时间2h,医院污水中粪大肠菌群≤900 MPN/L,余氯量保持在5~6 mg/L,无致病菌检出。结论用本试验二氧化氯发生器处理医院污水,可使污水中粪大肠菌群和余氯量均达到国家标准规定的指标,可以安全排放。
【作者单位】: 首都医科大学附属北京佑安医院
|