发表于 2013-12-9 12:13:22 | 查看全部 |阅读模式 IP:安徽芜湖
各位老师,依据GB18466-2005的要求,对综合性医院的污水进行监测,其中采集市一院的污水检测粪大肠菌群>1600MPN/L,根据排放要求:直接或间接排入地表水和海域的污水执行排放标准,排入终端已建有正常城镇二级污水处理厂的下水道的污水,执行预处理标准,请问该结果应参照排放标准还是预处理标准啊???按照国标采样方法,应在外排口采样,但现实中通常找不到外排口,请问各位老师是如何开展监测的?谢谢!
贡献排行榜:
发表于 2013-12-9 14:06:46 | 查看全部 IP:四川成都
如果进入城市管网的,就按预处理标准排放;如果你们医院的污水未进入城市管网就要达到一级排放标准;我也是这次我们医院污水排放许可证到期年审才关注这个问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 14:58:24 | 查看全部 IP:河北唐山
2002版消毒技术规范:
污水的消毒处理
3.14.2.4 执行标准:对医院综合污水应视其排污去向,按不同的要求进行处理,达到相应的排放标准后方可排放。直接或间接排入不同水体的医院污水应按其受纳水域的功能要求,执行一级或二级排放标准,通常需要进行二级(生物)处理;对排入末端有城市污水处理厂的城市下水道的医院污水,除含有致病菌和某些特殊污染物的医院污水外,一般同生活污水相近,可不作单独处理,达到排入下水道的标准即可排放。
3-3    医疗卫生机构污水排放的消毒指标
医疗机
粪大肠菌群
肠道
结核杆菌
消毒接触时间(h
总余氯(mg/L
构类别
MPN/L
致病菌
氯化法
二氧化氯法
氯化法
二氧化
 
 
 
氯法
综合性医疗机构
900
不得
---
1.0
0.5
3.5
2.5
检出
传染病医疗机构
900
---
---
1.5
0.5
6.5
4.0
结核病医疗机构
900
不得
不得
1.5
0.5
6.5
4.0
检出
检出
其他医疗机构
900
不得
---
1.0
0.5
3.5
2.5
检出
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-9 16:26:47 | 查看全部 IP:安徽芜湖
我们医院是排到市政管网中去的,按照新国标(GB18466-2005)应该参照预处理标准吧?多谢两位老师指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-7 16:28:07 | 查看全部 IP:云南曲靖
路过,学习了,谢谢!            
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 08:53:48 | 查看全部 IP:山东威海
路过学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-9 14:28:04 | 查看全部 IP:江苏南通
路过学习了,谢谢老师们的指点
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-24 15:09:49 | 查看全部 IP:贵州
排污许可证年审需要费用吗
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-3 10:11:16 | 查看全部 IP:安徽
谢谢分享  学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表