请问各老师:层流室间的空气培养采样布点的高度一般多少啊?大家多点给意见,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 11:42 | 显示全部楼层
1、Ⅰ类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;
2、测点布置在距地面0.8m的平面上,在手术区检测时应无手术台;当手术台已固定,测点高度在台面之上0.25m;
3、在100级检测时,采样口应对着气流方向,在其他级别区域检测时,采样口均向上;
4、检测人员不得多于2人,都应该穿洁净工作服,处于测点下风向的位置,尽量少动作;
5、采样时间为30min。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +3 收起 理由
谷子 + 1 + 3 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 11:54 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》中有明确规定。

医院洁净手术部建筑技术规范〔GB_50333—2002〕.pdf

446.5 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 11:58 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》和空气净化规范都哟规定的。。0.8----1.5m
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 13:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷子 于 2014-4-29 23:00 编辑

2#老师说的很详细,学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-5 15:27 | 显示全部楼层
有的医院是说在地面至0.8米的任意高度上,有的是在0.8-1.5米,所以我知道哪种方法多
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 17:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-6 08:30 | 显示全部楼层
谢谢老师们的热心指导
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 08:57 | 显示全部楼层
青青子佩 发表于 2013-12-5 11:42
1、Ⅰ类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;
2、测点布置在距地面0.8m的平面上,在手术区检测时应 ...

您说的测点布置高度是浮游法的,
如果采用沉降法监测,布点高度:采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。