找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3041|回复: 14

[讨论] 洁净手术室空气监测方法:平板如何放置?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-11-13 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
普通手术室采样平板的放置要求离地0.8m~1.5m,gb50333却说洁净手术室采样的平板放置在地面或不高于地面0.8m的位置,请问各位你们洁净手术室采样时平板是如何放置的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-13 10:08 | 显示全部楼层
我院洁净手术室采样平板的放置要求离地0.8m-1.5m,未采用新的标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-13 10:15 | 显示全部楼层
     平板放置在地面或不高于地面0.8m的位置,周边区放地上,中央区放手术床上(床降降到最低)。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-13 10:31 | 显示全部楼层
《医院消毒卫生标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002 》布点方法是不同的,我们也困惑,到底应该如何做?还有一个问题是采样时净化系统开启吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-13 10:50 | 显示全部楼层
区域        最少测点数        手术区图示
Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区        5点(双对角线布点)       
Ⅰ级周边区        8点(每边内2点)       
Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区        3点(单对角线布点)       
Ⅱ级 周边区        6点(长边内2点,短边内1点)       
Ⅲ级 周边区        4点(每边内1点)       
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室        面积>30m2        4点(避开送风口正下方)       
        面积≤30m2        2点(避开送风口正下方)       
1Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统应已运行15min,其他洁净房间应已运行40min。
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术
部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其
他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器
使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。房间大于10m
2者,每增加10m
2增设
一个采样点。

~$洁净手术部建筑设计规范_GB50333-2002.doc

162 Bytes, 下载次数: 40, 下载积分: 金币 -2 枚

GB15982-2012医院消毒卫生标准.pdf

283.53 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 11:00 | 显示全部楼层
zhuhuayun25243 发表于 2013-11-13 10:50
区域        最少测点数        手术区图示
Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区        5点(双对角线布点)       
Ⅰ级周 ...

十万级的手术区和周边区各放几个?不分手术区和周边区的放几个?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 17:32 | 显示全部楼层
夏天 发表于 2013-11-15 11:00
十万级的手术区和周边区各放几个?不分手术区和周边区的放几个?谢谢

IV级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室面积>30m2,4点,避开送风口正下方;≤30m2  2点,避开送风口正下方
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-31 11:25 | 显示全部楼层
努力学习、加油工作
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-31 16:28 | 显示全部楼层
我们医院是放置在不高于地面0.8m的高度
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-31 23:01 | 显示全部楼层

我院洁净手术室采样平板的放置要求离地0.8m-1.5m,未采用新的标准
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 11:46 | 显示全部楼层
GB50333-2013规定测点布置应在距地面0.8m高的平面上,沉降法测沉降菌浓度中要求采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度,综合上述两点,个人认为应放置在距地面0.8m高的平面,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-19 09:01 | 显示全部楼层
新手上路,老师们,谁有中间千级周边万级、中间万级周边十万级培养皿放置规范图,给到一个,万分感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 15:54 | 显示全部楼层
4.测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,台面上测点应高出台面0.25m,并应记录在案。
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-9 17:27 | 显示全部楼层
我院洁净手术室采样平板的放置要求离地0.8m-1.5m,未采用新的标准
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-18 10:21 | 显示全部楼层
感谢老师的分享,学习了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表