找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1177|回复: 4

[求助] 新医院建造,哪些地方必须或建议建洁净层流系统?

  [复制链接]
发表于 2013-10-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院将异地重建,请教已经经历过医院搬迁的老师,新医院建造时重点部门的布局流程中有哪些经验教训是可以分享的,另外关于洁净层流系统,因为其维护成本较大,想尽量少的安装,但又怕今后不符合需求或规范,请教除手术室、静脉配置中心和移植病房外,还有哪些部门建议安装,如ICU?,消毒供应中心的无菌物品存放间?等等,求赐教,不胜感激。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 14:57 | 显示全部楼层
消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区同为Ⅲ 类环境,Ⅲ 类环境不需要洁净层流系统。ICU最最重要的是能通风,也不一定要洁净层流系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 15:06 | 显示全部楼层
部分手术室、试管婴儿、移植室需要层流
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 16:40 | 显示全部楼层
现在不是有种说法手术室也没必要层流吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 17:23 | 显示全部楼层
其维护成本较大,尽量不安装的好,没看到哪个规范要求强制性安装的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表