找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2054|回复: 14

[求助] 新建洁净手术室,双通道,是开后门好,还是后门用传递窗代替,请各位老师、同道发表高

 火.. [复制链接]
发表于 2013-10-8 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 cl1961 于 2013-10-8 09:53 编辑

本人7月参加了天津洁净手术室培训班,学到下列新的观点:“我国新建洁净手术部大多采用“洁污分流”模式。这种模式又都是在洁净手术室通往污物通道一侧开设后门。污物通道为30万级,通常直接通向室外或污梯,辅助人员活动较多。当手术室通往该通道门开启时,手术室和污物走廊的压差风速变为一致,人员进出极易带进感染源,增加交叉感染的机会,同时还会增加手术室的自净时间,减短高效过滤器的使用寿命。另外,往往污物通道在整个洁净手术部的平面中占用了总面积的10%~15%,而且污物通道定义为清洁走廊,必须设置30万级的洁净度,也需要配置卫生型空调机组,同样需要不菲的运行费用。”如果不留后门用传递窗污物通道可以不用做洁净。请各位老师、各位同道帮帮忙,说说你们的看法,特别是有不开后门用传递窗的医院,说说传递窗使用是否方便,是双门,还是单门,最好有实物照片,先谢谢各位。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-8 11:12 | 显示全部楼层
我们医院是开后门的,“不开后门用传递窗,”个人认为物品处置不方便,而且人员管理尤其保洁人员(可能会从污染区再进入清洁区)消毒隔离意识淡漠。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-8 11:23 | 显示全部楼层
照理说传递窗要好于开门,传递窗一定是要双门的,一扇门打开时,另一扇门一定是关着的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-8 14:36 | 显示全部楼层
我们的医技大楼正在新建过程中,手术间也是有通向清洁走廊的后门,也非常希望得到大家的指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-8 23:27 | 显示全部楼层
污物通道为30万级,通常直接通向室外或污梯,辅助人员活动较多。当手术室通往该通道门开启时,手术室和污物走廊的压差风速变为一致,人员进出极易带进感染源,增加交叉感染的机会,同时还会增加手术室的自净时间,减短高效过滤器的使用寿命。

我们在新楼建洁净手术室的时候,关于这个门的问题我们向主管院长也提出,不应当直接开门通往外侧,可能设置缓冲间,可是领导坚持不同意,还在现场争执起来。我也很弄不明白为什么很多设计图都是后面直接开一道门就可以通向外界了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-9 11:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 cl1961 于 2013-10-9 11:07 编辑

我们院长已采纳了我科用传递窗的建议,初设计双门互锁传递窗,高60CM,宽也是60CM,离地80CM,只是我担心传递窗如何做才能方便使用,想听听大家的意见,如果有使用传递窗的医院,介绍使用中的经验那更好了。正在纠结中(用  不用   用什么样的传递窗?)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-9 16:47 | 显示全部楼层
希望有更多的老师、同道给予指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 21:42 | 显示全部楼层
手术室的污物通道设置传递窗,可能会对实际工作带来很大不便,医废、器械、布类辅料如手术单等都从传递窗传递出去?双门互锁窗形成一个相对的小空间,势必要进行表面消毒,增加工作量及难度(怎么消毒),我认为直接开门,手术过程中保持关闭状态,可能更符合实际
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 14:51 | 显示全部楼层
我们医院层流手术室是开后门的,用传递窗的话医疗垃圾运出会不方便的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-18 15:36 | 显示全部楼层
个人认为:这个后门仅在一定时间打开使用,关键是加强内部管路。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-18 15:42 | 显示全部楼层
关键是加强内部管路。打错字了,应该是内部管理!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-18 10:45 | 显示全部楼层
上传一张胡国庆老师课件中的图片供参考:
QQ图片20140118104437.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-18 10:49 | 显示全部楼层
cl1961 发表于 2013-10-9 11:02
我们院长已采纳了我科用传递窗的建议,初设计双门互锁传递窗,高60CM,宽也是60CM,离地80CM,只是我担心传 ...

如果是开向污廊用于传递污物时"离地80CM"恐不方便。
如果是术中需要传递一些应急的物品时,您设计的尺寸也许差不多。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-20 10:22 | 显示全部楼层
非常感谢,有图片太好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 15:25 | 显示全部楼层
如果污物通道没有值班风机,紫外线空气消毒可以吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |