马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院改扩建,ICU病区重新布局。听到护理部主任与设备院长讲话,一定要安装紫外线灯管。我告诉他们:现在空气消毒强调加强通风。
护理部主任说:不装紫外线,护理质控通不过。
论坛上护理部的同行与领导:请大家谈谈,这事该怎么做?

[ 本帖最后由 风雨同舟 于 2008-12-15 12:10 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 13:25 | 显示全部楼层

回复 #1 风雨同舟 的帖子

感控的问题,院感专业人员应该最有发言权,这样一来,好像决定权应该由院感人员拿依据的哦!

如我来决定的话,紫外灯肯定是不会安装的。道理很简单,ICU病区病人一般都是重症病人,不能轻易移动的。也就是说,一般不会出现紫外线使用原则:应该在无人的条件下!

当然,对于ICU这类环境,一般建议使用:循环风紫外线消毒机或静电吸附空气消毒机。直接通风的情况有,但不会常规哦!

我的理解可能有错误。请大家拍砖吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 13:38 | 显示全部楼层

回复 #1 风雨同舟 的帖子

我也不赞成安装紫外线灯,梅管的观点很正确啊,我支持,建议安装动态空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 13:48 | 显示全部楼层

回复 #1 风雨同舟 的帖子

有条件的话建议安装“空气消毒净化装置”,效果很好。这类产品的有很多,请注意选择哈!:lol
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 15:57 | 显示全部楼层
<消毒技术规范>:II类环境不允许安装紫外线灯,建议购买循环风紫外线消毒机或静电吸附空气消毒机.但一定要有卫生部的卫生许可批件.:handshake
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 21:50 | 显示全部楼层
原帖由 幸福 于 2008-12-15 13:38 发表 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
我也不赞成安装紫外线灯,梅管的观点很正确啊,我支持,建议安装动态空气消毒机。

支持老师的观点!:ok
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 22:05 | 显示全部楼层
俺也支持!建议购买循环风紫外线消毒机或静电吸附空气消毒机:)
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 22:09 | 显示全部楼层
紫外线灯管肯定不能考虑!
建议安装动态空气消毒机。
空气净化装置运行成本、管理成本都很高,对环境的要求也很高。建议进行细致的论证后再考虑是否上净化,以免劳民伤财,后悔莫及:'(
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 22:16 | 显示全部楼层
ICU属于2类医疗环境,按照《消毒技术规范》要求:建议使用微循环风紫外线消毒机或静电吸附空气消毒机!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 22:22 | 显示全部楼层
我们现在的想法是有动态消毒机的地方不用紫外线灯,因为人在的时候无法消毒.
但是最近看了一篇日本层流手术室调查的文章,他们还装紫外线灯,因为可以提高消毒效果.
所以做一参考,如果床单元上装紫外线灯,床周有隔帘,不影响别的病人,是否可行呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 22:46 | 显示全部楼层

回复 #10 麦苗 的帖子

层流加紫外线感觉就像消毒过的手再用自来水冲洗一样;P
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 22:47 | 显示全部楼层
原帖由 麦苗 于 2008-12-15 22:22 发表 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
我们现在的想法是有动态消毒机的地方不用紫外线灯,因为人在的时候无法消毒.
但是最近看了一篇日本层流手术室调查的文章,他们还装紫外线灯,因为可以提高消毒效果.
所以做一参考,如果床单元上装紫外线灯,床周有 ...

对空气消毒还是对物表(床单元)消毒?
紫外线灯用于空气消毒作用究竟有多大:L
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-16 09:24 | 显示全部楼层
我院以前在ICU是装有紫外线灯的,现在是拆除了。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-16 12:32 | 显示全部楼层
中国的事情还是谁说了算!
我们说的确实有道理,可在很多地方都不能算数,因为我们在挑战权威:lol :lol :lol
建议和护理部的领导同志认真沟通:安装紫外线灯的目的一是空气消毒二是物表消毒(这些有更好更简单的方法搞定),而且必须无人情况下使用(ICU使用有相当难度),消毒效果也是一过性(没有意义)。
但领导不一定听我们的;中国习惯了领导说了算,专业人员的话权当参考。但大家不要灰心,一切都会改善。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-16 14:02 | 显示全部楼层

回复 #2 一枝梅 的帖子

支持梅版的观点!:ok
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-16 15:03 | 显示全部楼层

回复 #14 zjhu 的帖子

专家说话就不一样!顶!:run :run
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-16 20:06 | 显示全部楼层

回复 #14 zjhu 的帖子

谢谢胡老师的热情指导,遵守院感人的宗旨:努力做正确的事,正确地做事!:ok :ok
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-17 18:22 | 显示全部楼层
应该我们院感人员说了算,安紫外线消毒机。:ketou :ketou :ketou
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-17 19:50 | 显示全部楼层
我们医院装不装紫外线是我说了算,但是正在建设的 新的ICU拟装空气净化装置我说了不算。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-30 19:08 | 显示全部楼层
我院领导说了算,安装紫外线灯管,配备循环风消毒机。