找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-06 15:55
系统消息:约书亚03表现突出,被小小牧童任命为[手卫生]版块志愿者,可喜可贺!
01-06 11:37
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
01-02 11:15
查看: 1762|回复: 7

[求助] 内镜室清洗消毒用水问题

  [复制链接]
发表于 2013-9-19 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
位前辈大虾,我们医院最近要进行内镜室改造,现在碰到一个问题。听说现在最新的内镜清洗要求对用水有新的要求,是需要用紫外线杀菌器消毒的。是这样吗?据说这个规定马上就要出台了。想请问下如果是的话大概什么时候出台,因为这可能对医院投资以及翻修改建支出有影响。另外还想问下内镜清洗设备需要哪些三证?,谢谢随时在线等,急急急!!!

回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-19 08:49 | 显示全部楼层
医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产企业卫生许可证》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、产品合格证。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-19 08:50 | 显示全部楼层
产品注册证、卫生许可证、生产许可证
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-19 09:40 | 显示全部楼层
最新的内镜清洗要求对用水有新的要求,终末漂洗用无菌水或过滤水
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-19 10:47 | 显示全部楼层
谢谢!那对生成无菌水或过滤水的设备有什么要求吗?需要什么检验报告说明他们是符合要求的吗?好像过滤水对设备的过滤膜有要求,那无菌水有什么要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-19 12:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 宁静168 于 2013-9-19 13:50 编辑

      内镜最新的清洗要求,对清洗终水有新的标准,要求是无菌水。水处理要改用0.2微米的过滤水龙头,能过达到此标准,这是在9月14日成都护理学会举办的第九届消毒供应中心年会上听到的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-19 12:22 | 显示全部楼层
噢,谢谢!无菌水和灭菌水有什么区别啊?论坛里搜到的《软式内镜清洗消毒技术规范(送审稿)》里说的是过滤水/灭菌水,过滤水的要求说了,就是这个“滤膜孔径应≤0.2μm”,那灭菌水有什么要求吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-19 13:13 | 显示全部楼层
请问“9月14日成都护理学会举办的第九届消毒供应中心年会”有没有说这个新的标准啥时候施行?
回复

使用道具 举报