刚完成一个350床位医院供应室改建图纸,请大家指点。
供应室.jpg
CSSD改建.pdf (802.68 KB, 下载次数: 15)




回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-15 01:42 | 显示全部楼层
图中框架部分为不可变动部分。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-16 17:26 | 显示全部楼层
整体布局、工作流程很符合卫生学要求。感觉辅助区还可以在精简一些,让出一点空间给其他功能间,比如减小过道宽度,更衣室、卫生间能不能合并,还有更衣与卫生间位置能不能互换一下,更衣间变成通过式(两头开门更合理一些),更衣、卫生间还要有洗手设施。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-17 23:17 | 显示全部楼层
图纸感觉很专业,收藏了,看有级会推荐给需要的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 15:41 | 显示全部楼层
图纸感觉很专业,收藏了,以备工作之需
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-25 10:26 | 显示全部楼层
整体利用很完善了,不过有个小问题,可能和设备厂商咨询一下比较好

双扉的灭菌锅边上是需要维修空间的,貌似不能这样紧凑安装。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 10:04 | 显示全部楼层
石总,因为我院准备新建消毒供应中心,于是这几天一直在论坛上看相关的资料。看到了很多您的设计和意见,都很赞啊!这个迷你型的消毒供应中心,麻雀虽小五脏俱全,赞赞赞,但还是有点自己的拙见:水处理间在检查包装灭菌区,可考虑移至去污区或者辅助区域吗?看了其他图纸,基本上看到其他图纸上水处理间都不设在这个区域里。是不是因为水容易滋生细菌霉菌,在清洁区会对已消毒的物品(特别是布类敷料)产生影响?多谢赐教~
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-12 14:19 | 显示全部楼层
可能每个地区的要求不一样。 本人论坛新手,在净化行业也是才进入5、6年主要也是从事设计工作,这个供应室平面个人觉得有一下几个问题:
1、辅助区、男女更衣间比例不适、供应室内大多为女护士、男护士按照本图最多也就为2人,房间面积最好不要等比分。缺少更鞋位置,缺少处置间(洗拖戏及打扫卫生使用)。护士长办公按图纸比例略大。
2、水处理间个人认为应该放在去污区、检查包装区不应有过多水。
3、楼上也提出灭菌器没有修理位置,个人认为,如进入无菌物品间 按照我区域的要求是可从检查包装灭菌区进入。
4、洁净物品(敷料物品)的进入与人员通道交叉。敷料区域如无太多面积应设置敷料制备间。
个人看法,请多指教。我也遇到过很多这样限制要求很多的图纸、每次设计的时候都很头疼,不过基本原则是不能拆除的墙体就开洞。