请问广东申li凌空调设备有限公司生产--全新风冷洁净吊顶式空调安装在手术室,还须安装空气消毒机吗?有那家医院安装了,怎样,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-12 13:44 | 显示全部楼层
如果是洁净手术间没有必要安装空气消毒机。进入术间的空气已经通过净化了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-12 15:42 | 显示全部楼层
2012版《空气净化管理规范》:
6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:
a)
安装空气净化消毒装置
的集中空调通风系统;
b)空气洁净技术;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。



如果您这“全新风冷洁净吊顶式空调”仅仅是单纯的空调,只能控制温度,则需要安装空气净化系统。反之如果此设备已经有空气净化装置,则不必重复安装。