   新版《消毒技术规范》A.5.5.1 洁净手术部、其他洁净场所,非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等;物体表面细菌菌落总数“≤15cfu/ cm2”。 是不是错了,应该是 “≤5cfu/ cm2“吧。   求助指点   
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2024-11-12 11:03:27
 楼主| 发表于 2013-9-6 18:23 | 显示全部楼层
我从网上下载的,学习是发现
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2024-11-12 11:03:27
 楼主| 发表于 2013-9-6 18:24 | 显示全部楼层
ICS 11.020
C 05
                     WS
中华人民共和国卫生行业标准
    WS/T  367—2012
——————————————————————————————


医疗机构消毒技术规范
Regulation of disinfection technique in healthcare settings







2012-04-05发布                 2012-08-01实施
————————————————————————————————
             中华人民共和国卫生部  发布
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-05-08 17:57:45
发表于 2013-9-6 18:25 | 显示全部楼层
A.5.5.1 洁净手术部、其他洁净场所,非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等;物体表面细菌菌落总数≤5cfu/ cm2。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-6 18:34 | 显示全部楼层
你看错了吧,原文就是:“≤5cfu/ cm2 1.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-6 19:27 | 显示全部楼层
是啊,可能是看错了吧,原文就是:“≤5cfu/ cm2
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-6 21:44 | 显示全部楼层
又看了一遍,是≤5cfu/ cm2的,可能是下载数据弄乱了。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2024-11-12 11:03:27
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:07 | 显示全部楼层
可能是我下载的版本有误,刚刚有发现了一处错误,盗版。