配药室

 火... [复制链接]
发表于 2013-9-4 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
治疗室的洗手池几乎与操作台一个平面了,改怎么样处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 22:23 | 显示全部楼层
不明白您的意思?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 22:30 | 显示全部楼层
平面是高低的问题,只要操作方便,倒也无妨。
如果治疗室的洗手池与操作台在一个区域,恐怕就不合理了,毕竟洗手池属于污染区的,操作台面属于清洁区。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 08:04 | 显示全部楼层
禅静思语老师说的对,应该分开。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 08:13 | 显示全部楼层
不知道楼主说的“一个平面”是什么概念?如果距离太近洗手时水会溅到操作台造成污染那么肯定不符合要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 08:22 | 显示全部楼层
你这个配药室是不是想说注射室加药?洗手池不能连在一起的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 08:48 | 显示全部楼层

专家分析向来有理有据,敬仰!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 08:51 | 显示全部楼层
小小萤火虫 发表于 2013-9-5 08:48
专家分析向来有理有据,敬仰!

专家分析向来有理有据,敬仰!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 09:08 | 显示全部楼层
我们医院病区也存在治疗室的洗手池与操作台一个平面,且没有隔开,院感科已提出建议要整改。暂时没改,只能叫医务人员最好到治疗室以外的地方洗手、洗其他的东东。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 09:23 | 显示全部楼层
我们治疗室以前也有洗手池,现在给改在外面了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 09:46 | 显示全部楼层
同意禅静思语老师的观点,治疗室内不应该配备洗手池
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 09:47 | 显示全部楼层
我不太理解,你具体说一下它们的位置吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 09:53 | 显示全部楼层
治疗室内不应该配备洗手池
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 09:57 | 显示全部楼层
治疗室的洗手池几乎与操作台一个平面,之间加一隔板不知道可以不?

回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 10:13 | 显示全部楼层
无渗漏隔板可防喷溅是否行?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 12:29 | 显示全部楼层
禅静思语老师说的对,应该分开。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 14:30 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2013-9-4 22:30
平面是高低的问题,只要操作方便,倒也无妨。
如果治疗室的洗手池与操作台在一个区域,恐怕就不合理了,毕 ...

赞同您的观点,专家
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-5 21:12 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的意见,我们感控科提出过不应在同一区域,但最后还是没有采纳我们的建议,只有建议放一挡板了。