应室无菌间新规范不需要层流了吗?请老师指导,在哪本规范上有写?

贡献排行榜:
发表于 2013-9-4 21:21:19 | 查看全部 IP:山东德州
哪本规范上也没有要求层流,要从迷信“层流”中走出来。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
细雨润竹 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 21:22:27 | 查看全部 IP:浙江台州
供应室没有要求一定要层流的,建议你再看看消毒供应中心的“两规一标”!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 21:40:20 | 查看全部 IP:安徽芜湖
《医院空气净化管理规范》、《医疗机构消毒技术规范》中,供应室无菌间都未列入2类环境,还需要做层流吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 22:01:49 | 查看全部 IP:福建龙岩
《医院消毒卫生标准》GB15982-2012, III类环境为母婴同室、消毒供应中心的检查包装区和无菌物品存放区、血液透析中心(室)、其它普通病区等。请想想还需要层流吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 22:05:06 | 查看全部 IP:浙江台州

有条件的话,做层流无妨,可以给工作人员更好的操作环境!但维护保养工作一定要到位!

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
细雨润竹 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 22:16:35 | 查看全部 IP:安徽芜湖
我院CSSD就是做了层流的,由于种种原因,问题多多,很后悔。所以如果不是规范要求,还是简单点好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 07:59:01 | 查看全部 IP:湖北
青青湖边草 发表于 2013-9-4 22:16
我院CSSD就是做了层流的,由于种种原因,问题多多,很后悔。所以如果不是规范要求,还是简单点好。

维护保养工作一定要到位!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 08:40:10 | 查看全部 IP:广东广州
后续的维护保养成本太高了,严格正规清洗滤网几乎做不到!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 08:42:32 | 查看全部 IP:湖北
婉若秋水 发表于 2013-9-4 21:21
哪本规范上也没有要求层流,要从迷信“层流”中走出来。

赞同婉若秋水老师的意见!一是没有任何规范要求供应室必须上层流系统。二是即使条件允许,上了层流系统,后续的维护保养工作一定要到位,否则后患不断。三是从实际情形来看,供应室安装层流系统的医院少之又少,不宜提倡。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
细雨润竹 + 2 赞同!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 08:57:32 | 查看全部 IP:重庆南岸区
要给医院领导建议,不在不需要的地方进行不必要的投入,依据是《医院空气净化管理规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 12:59:14 | 查看全部 IP:浙江杭州
本身规范上是没有这个净化需求,也就是说,医院的中心供应室不是一定要做空气净化。

但是,面向洁净手术室的供应室到洁净手术室之间,是一个洁净链的物流形式,类似于食品供应的冷冻链,其中任何一个环节的缺失,都会影响整体的效果。

从灭菌设备出来的手术器械已经处于无菌状态了,这些物品可能在供应室库房和手术室库房存放一段时间后投入使用,两个库房之间通常都设置了专用的洁梯来传递物品。最近甚至看到过有做洁净物流升降机的,人员都不进入这个传递通道,以确保高效和洁净。这种既成洁净链之下,如果其中一环是非洁净的,前后的投入也就全部白费了,还不如和病房一样,手推车送过去算了。

现行的中心供应室消毒管理标准,是面对整个医院的。不是每个医院都有洁净手术部,也不是每个中心供应室都需要为洁净手术部服务的。从这个角度上来说,不硬性规定空气洁净措施,是务实和明智的。但实际执行当中,需要考虑的因素并不只是规范一条,更多的特殊情况是因使用者而改变的,应结合医院感控的实际情况作出合适的判断。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 13:17:57 | 查看全部 IP:浙江嘉兴
婉若秋水 发表于 2013-9-4 21:21
哪本规范上也没有要求层流,要从迷信“层流”中走出来。

说的太好了,赞一个。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 13:20:00 | 查看全部 IP:浙江嘉兴
一个清洁区,不需要层流,有钱应花在刀刃上。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 14:26:15 | 查看全部 IP:山东德州
婉若秋水 发表于 2013-9-4 21:21
哪本规范上也没有要求层流,要从迷信“层流”中走出来。

非常赞同您的观点,只要保证供应室的去污间负压环境即可
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 16:31:05 | 查看全部 IP:广东广州
供应室的去污间负压环境,我们医院做不到,需要装什么设备才能做到
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-8 20:18:33 | 查看全部 IP:广东广州
层流概念要清楚,是室内全部匀速流,顶多也一个洁净技术,其实也没必要,想想科室不一样储存,不也没有 洁净房间嘛,关键是打包时密闭要好,纸塑包装要进行漏气测试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表