[讨论] 洁净变普通手术间的使用

 火.. [复制链接]
发表于 2013-8-23 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院是洁净手术室,但就因这洁净手术室,一时维护不好就监测不达标,已经几次了,主要是初效、中效滤网的按时更换,与手术室的日常管理,出现空气监测不达标,院长总是要问,洁净手术室监测不达标时,在整改与监测的同时应急使用紫外线消毒,当普通手术间用,应急做二类切口的手术如何,我真是无语,前辈们,短时间的应急行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 14:23 | 显示全部楼层
绝对不行!不能答应,应该找确切问题根源,出了问题就不是小事!
建议:
1.新风粗效
2.混合风段
3.风道维护
4.亚高效、高效
5.手术间彻底清扫、消毒
6.净化机组内紫外线消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 14:26 | 显示全部楼层

建议查找建议方面问题,找洁净建筑方查找问题
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 14:29 | 显示全部楼层
洁净手术室监测不达标时,在整改与监测的同时应急使用紫外线消毒,当普通手术间用——对于这样的整改措施,本人还是头一次领教。
洁净手术间与普通手术间的建筑构造不同,采取的空气净化的措施不同。有人曾把洁净手术间比作冰箱,正常运作的话,空气质量应该是达标的。如果空气监测不达标的话,还是应该寻找原因,从根本上解决问题的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 15:15 | 显示全部楼层
不能够当普通手术室使用,应该解决根本问题,在过滤网维护和更换上寻找原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 16:48 | 显示全部楼层
可以找专业维护人员协助查找原因,可能会快一点
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 22:22 | 显示全部楼层
这样的应急肯定是不可取的,紫外线消毒后保持有效时间也是有限的,关键还是找寻洁净手术室不达标的原因,请联合设备科、厂方一起解决!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 23:14 | 显示全部楼层
真是一个难题,我们的洁净室间也是经常出现问题,有时请工程师来说要好几天,那些辅助用房还好,真是手术室间就很难办,不敢用的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-24 09:14 | 显示全部楼层
作为院感人对于院领导提出的建议那肯定不能答应,只是要求除洁净手术室外还有普通手术室可以使用,就可以糜补洁净出现问题时的应急手术,当然是非一类手术了。问题的根源还是在管理与维护上,医院的设备部门不给力,手术室的监管再脱节,针对这一问题,进行一次专题会议。谢谢大家的指教,可以向院领导汇报了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 09:38 | 显示全部楼层
老师说到这个问题我太有同感了,我们是二级妇幼院,洁净维护也不到位,院感科怎莫说也没人听,上个月监测也出了问题,院长让用紫外线消毒做二类手术,我不同意,联系洁净建设方来查找原因,安排人进行了新风、回风口清理、初、中効更换,室内彻底保洁,这个月监测,正常了。