找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1689|回复: 13

[求助] 门诊需要安装紫外线灯管吗?

 火... [复制链接]
发表于 2013-8-22 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
门诊需不需要安装紫外线灯管,上次省上的调研,要求安装紫外线灯管,我觉得,通风就行了,没必要安装,各位老师的意见呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 19:59 | 显示全部楼层
老师指的门诊哪些房子?不会是所有的房子吧,我院是根据工作性质个别房子安装了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 20:08 | 显示全部楼层
我院也是根据情况安装灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 20:22 | 显示全部楼层
我院是根据实际情况安装的 空间大的只通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 20:26 | 显示全部楼层
门诊小间安装紫外线等管,空间大的不易消毒的个人认为通风和喷雾、擦拭较妥。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 20:51 | 显示全部楼层
门诊诊室应该不是很大吧?我认为还是安装紫外线灯比较好。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-22 21:25 | 显示全部楼层
是门诊诊室,就是外科门诊、内科门诊、骨科门诊、我见大医院也没有安装啊,为什么上级来查我们就要我们安装,并且要登记呢。通风不行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 21:26 | 显示全部楼层
普通门诊诊室不需要安装紫外线灯,加强通风就可以了。但感染性疾病门诊需要按照空气消毒设备。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 21:33 | 显示全部楼层
我院是根据实际情况安装的 空间大的只通风,人流量大的诊室还是用空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 21:43 | 显示全部楼层

我们医院普通门诊没有安装紫外线灯管,只要通风良好就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 23:33 | 显示全部楼层
我们医院普通门诊没有安装紫外线灯管,只要通风良好就行。
但是骨伤科、针灸科、妇科诊室有做治疗和诊疗工作的,我们有安装紫外线灯管
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 00:02 | 显示全部楼层
GB 15982—2012:<医院消毒卫生标准>中:Ⅳ类环境为普通门(急)诊及其检查、治疗室;不需要安装紫外线灯管,自然通风即可
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 00:19 | 显示全部楼层
wyq6064 发表于 2013-8-23 00:02
GB 15982—2012:中:Ⅳ类环境为普通门(急)诊及其检查、治疗室;不需要安装紫外线灯管,自然通风即可

按着规范走,没错。就不安装了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:53 | 显示全部楼层
wyq6064 发表于 2013-8-23 00:02
GB 15982—2012:中:Ⅳ类环境为普通门(急)诊及其检查、治疗室;不需要安装紫外线灯管,自然通风即可

老师您好,我查了,怎么就没有看到有此项规定啊,你能不能发过来,我看看
回复

使用道具 举报