负压房间的缓冲间

  [复制链接]
发表于 2013-8-8 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问,负压隔离病房的缓冲间可以是正压的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 11:25 | 显示全部楼层
《医院隔离技术规范》
负压病室,病室的气压宜为—30Pa,缓冲间的气压宜为—15 Pa。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-8 11:34 | 显示全部楼层
由于设计上的缺陷目前很难达到这个要求。设计方给我们的方案是只有缓冲间为正压病室内的压力才能有-10pa 左右。很纠结,请各位老师指点,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 11:55 | 显示全部楼层

标准就是如上txyy_ygk 老师说的了。
至于病房负压设计方面的问题,我认为就不是院感科的职能了,应该交到设备科和基建科,相信他们会解决好的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 12:58 | 显示全部楼层
对这个我也一直在考虑呢,大家回答一下,学习学习,我还一直觉得是正压呢。