[求助] 灭菌区温度很高,如何解决?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-8-7 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我科的灭菌区独立的,有两个排气扇。每年夏天都会因为温度太高导致灭菌器工作故障,今年高温啊,蒸汽灭菌时,室温达44度以上。我们用电扇吹,开排气扇,泼冷水,想了很多方法,还是把一个部件烧坏了。各位老师你们有什么好方法吗?找了领导要求装空调,因考虑到负荷问题,医院没同意。

点评

装空调呗,总比机器闹罢工好些。  发表于 2013-8-7 22:18
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 19:19 | 显示全部楼层
应该要求装空调
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 19:59 | 显示全部楼层
我们医院的供应室刚建成两年,由于灭菌间没有安装排风设备,已经换了两次温度调控阀,价格还挺贵,在厂家工程师的积极建议下,在灭菌间安装了大功率的排风扇,安装了有一个月吧,效果还不错。实在不行,给老大看一下换件也是很柜的。空调是必须的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 21:12 | 显示全部楼层
两个灭菌器不要同时使用,降低室温,减少负荷。最好的办法就是装空调。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 21:13 | 显示全部楼层
必须装空调,没有别的办法!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-7 23:06 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,还是得让领导知道这个钱省不得的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 16:34 | 显示全部楼层
我院以前也存在这个问题,装了空调就好啦
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 19:04 | 显示全部楼层
开着空调、、、也有 38 39度 还是 中央空调
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 16:30 | 显示全部楼层
向院长说明利害关系,装空调吧,设备比人珍贵,呵呵。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 18:05 | 显示全部楼层
用进口灭菌锅就没问题了,可以穿西装上班