关于《公共场所集中空调通风系统卫生规范》贵院是如何质控的?

  [复制链接]
发表于 2013-8-6 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师:关于《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS/T396-2012,贵院是如何进行院感质控的?请求您的指导
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-7 06:37 | 显示全部楼层
公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范(WST396-2012)》 标准第1号修改单


卫计生通〔2013〕5号

 
6.1.1 清洗效果要求中:“风管清洗后,风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2,风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2 。部件清洗后,表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2 。”修改为“风管清洗后,风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2 ,风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/cm2  。部件清洗后,表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/cm2  。”
6.1.2 消毒效果要求中:“集中空调系统消毒后,其自然菌去除率应大于90%,风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2 ,且致病微生物不得检出。”修改为“集中空调系统消毒后,其自然菌去除率应当大于90%,风管内表面细菌总数、真菌总数应当小于100CFU/cm2 ,且致病微生物不得检出。”

特别是针对此项新规,您是如何进行院感质控的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 07:47 | 显示全部楼层
动飞扬 发表于 2013-8-7 06:37 static/image/common/back.gif
公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范(WST396-2012)》 标准第1号修改单

我把这个规范给了我们的分管院长了,所以我院总务科这方面是按要求做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 08:20 | 显示全部楼层
我们是请专业的集中空调清洗消毒公司来做清洗和消毒的,清洗消毒后由省疾控中心来监测,结果是合格的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-7 23:17 | 显示全部楼层
谢谢老师的热心解答,我明白了
回复

使用道具 举报