门诊候诊区和肝炎门诊需要安装空气净化消毒装置吗?

  [复制链接]
发表于 2013-7-29 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新医疗中心工程正在讨论室内空气净化项目。有家公司给我们设计了一套等离子体空气净化消毒器配置方案,各科门诊候诊区、中西药房、药库及肝炎门诊的候诊、诊室、走廊、挂号等区都配置了空气消毒器,整个医疗中心约需安装700多台等离子体空气净化消毒器。想请教各位老师有没有这个必要?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 13:13 | 显示全部楼层
在这些区域,应该配备的是通风设备。配置空气消毒器不妥,因为这些区域都属开放性区域,空气是流动的,空气消毒器是在密闭环境下使用的,在开放环境下配置空气消毒器效果不好。个人意见,仅供参考,谢谢!

评分

参与人数 1威望 +8 收起 理由
缭绕 + 8 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-29 14:18 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答!再请教一个问题:我们可否建议基建部门在输液大厅安装一定数量的机械通风设备?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 14:21 | 显示全部楼层
同意2楼老师的意见!空气流通是最好的!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 14:53 | 显示全部楼层
按照现在的《医院空气净化管理规范》,认为不需要安装,通风就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 15:07 | 显示全部楼层
首先你要明白安装空气消毒器的目的是什么?一定是为了预防经空气传播或经飞沫传播疾病的发生(也有是文件规定需要空气消毒的某些重点部门),但是,你说的这些地方一般来说只要空气流通是不会有这样的情况发生的(除非有突发疫情),尤其是中西药房、药库,这些地方怎么可能出现空气传播疾病呢?还有肝炎门诊,要知道,肝炎是通过接触途径(如经血传播或者是经粪口途径传播),没听说过肝炎是通过空气传播的,所以,这个公司是为了推销他们的产品,太过了。你可以参照卫生部《隔离技术规范》中对容易造成空气传播以及飞沫传播疾病的场所以及明确要求需要进行空气消毒的重点部门安装空气消毒设施,其他一般部门,保证通风和空气流通就行了。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +4 收起 理由
小雨点儿 + 2 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-4 22:35 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点!我知道该怎么做了。