size=5]佑源-消毒供应室设计布局流程及特点简要介绍
布局流程及特点
1、五区域:生活区、去污区、检查包装及灭菌器、无菌物品存放区、仓储区。
2、四屏障:污物接收屏障、双扉清洗机屏障、双扉灭菌器屏障、无菌发放屏障
3、五通道:污物接收通道、敷料运输通道、一次性物品通道、无菌发放通道、人员通道
4、物品由污到洁,不交叉、不逆流。
5、空气流向由洁到污:去污区保持相对负压,检查、包装及灭菌区保持相对正压。
6、温湿度:符合国家对于《医院消毒供应中心的管理规范》的要求。
7、工作区域温度、相对湿度及通风换气次数的要求:
工作区域 温度∕℃ 相对湿度∕% 相对气压(pa)
去污区 16-20 40-60 -10pa~-5pa
检查、包装及灭菌器 20-23 30-45 0pa-5pa
无菌物品存放区 20-24 30-50 5pa-10pa
8、工作流程:
回收→分类→清洗→消毒→干燥→检查保养→包装→灭菌→储存→无菌物品发放.
去污区
去污区布局介绍
CSSD内对重复使用的诊疗器械、器具和物品,进行回收、分类、清洗、消毒 (包括运送器具的清洗消毒等)的区域,为污染区域。
主要工作
污物回收、危物处理、器械分类、手工 清洗、超声清洗、机械清洗。
|
|