[讨论] 层流ICU空气管理

  [复制链接]
发表于 2013-7-15 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
   我院是层流ICU通仓式病房,10级,护士站居中,医护患在一个区域内,无压差、病室内外无缓冲区,现空气采样不合格,按相关要求整改并用动态空气消毒剂进行消毒后采样,空气中菌落数仍是15,不合格,下一步出继续加强管理即人员、环境、通风、更换各级滤网等措施外,请老师们指导,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-15 13:08 | 显示全部楼层
层流ICU,空气应该是持续流动的,使用动态空气消毒机不会有好的效果的,您应该去调查一下这是多少万级的层流,查一下各过滤网和过滤器。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-15 13:17 | 显示全部楼层
如为层流ICU 应关注各级滤网的清洗和更换时间。维护是需要有标准流程的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-15 13:38 | 显示全部楼层
应重点做好各级滤网(送风口、回风口)的清洗工作,其次按规范要求定期更换滤网。保持清洁和完整是关键
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-15 14:14 | 显示全部楼层

同意楼上的意见,检查高效过滤器,定期更换
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-15 14:42 | 显示全部楼层
如为层流ICU 应关注各级滤网的清洗和更换时间。维护是需要有标准流程的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-15 14:45 | 显示全部楼层
ICU有病人,你是怎么采样的?