发表于 2013-7-11 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,层流手术室更换了通风设备上的高、中效过滤器是否要监测?是请上级有资质单位监测还是医院自行监测即可??谢谢各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-11 17:40 | 显示全部楼层
2012年版医院空气净化管理规范5.3空气洁净技术中有详细说明。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-11 19:10 | 显示全部楼层
最好是请有资质单位监测,因为很多医院没有检测仪器,也不能出具有效的检测报告
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-11 21:12 | 显示全部楼层

请有资质单位监测.如果医院有检测仪器,个人认为也可以自己检测。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-12 09:47 | 显示全部楼层
李小青 发表于 2013-7-11 17:40
2012年版医院空气净化管理规范5.3空气洁净技术中有详细说明。

木有写这一点啊,老师                                   
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-12 09:50 | 显示全部楼层
我们更换初中效过滤器后,就自己进行监测的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-28 23:34 | 显示全部楼层
请省疾控中心的做检测后,才能使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-3 16:54 | 显示全部楼层
问题提的好,也不懂?一起学习
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-3 19:26 | 显示全部楼层
最好是有资质的三方单位监测合格后才能使用!避免追查,同事自己也放心!