[求助] 我院监护室200平米左右,空气采样时须多少个平皿?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-7-9 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2013-7-9 15:24 编辑

请问空气采样平皿个数怎样计算?我院监护室200平米左右,空气采样时须多少个平皿?谢谢大家指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 15:51 | 显示全部楼层
室内面积>30m2,设东、西、南、北、中5点,其中东、西、南、北点均距墙1m。 大于30平方米就应该是5个皿,规范上没有强调房屋的最大面积上限是多少?个人觉得可以布5个点。当然,也可以多布几个点,只要最后空气质量监测符合要求就行!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 16:00 | 显示全部楼层
同意楼上意见。                 
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 16:17 | 显示全部楼层
同意楼上意见。      
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 16:24 | 显示全部楼层
国家规范中只说房间面积大于30平米的,放置5个平皿,对角线放置。

我院在实际工作中一般根据房间大小适当多放置一些平皿。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 17:06 | 显示全部楼层
国家规范中只说房间面积大于30平米的,放置5个平皿就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 17:07 | 显示全部楼层
我院弄了一个层流的,还没开始用,先晕
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-19 10:53 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心指教,非常受益
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-16 10:27 | 显示全部楼层
各位老师,我也在纠结这个问题,如果在房间面积大于30平米放置5个皿,觉得有点少?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-16 10:40 | 显示全部楼层
在空气监测中,室内面积>30m2,设东、西、南、北、中5点(即放置5个皿),其中东、西、南、北点均距墙1m就可以了。
回复