位老师:在结核科,由于当初装修时紫外线灯基本都是吸顶安装,距地面约3米,想请教:不考虑物表消毒,只作为空气消毒,这样的高度可以吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 11:03 | 显示全部楼层
紫外线消毒空气的目的是杀灭空气中浮游的含有结核杆菌的微粒和气溶胶。对人体有害的高度就是1米左右,这是人的呼吸的高度。如果紫外线灯安装得太高,那么就照射不到了。所以建议您调整,2-2.5米以下。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 11:06 | 显示全部楼层
于医院紫外线灯的配置 关于医院紫外线灯的配置 采用紫外线杀菌灯是医院杀灭空气中细菌的有效方法, 但因其所 具有的强烈的紫外线有碍眼睛健康, 所以设置时应尽量避免将紫外线 直接照射到病人或者医务人员的视野内。因此,应在房间无人的情况 下使用紫外线灯杀菌。 根据《民用建筑电气设计规范》规定,传染病科室的门急诊、候 诊厅、传染病房、诊室和厕所及污染区的走道等场所应设置紫外线杀 菌灯。其回路电源宜集中在护士台控制,由医护人员选择在合适的时 间进行紫外线消毒, 控制紫外线灯的开关需设计明显的标识以区别于 普通照明开关。 紫外线灯数量由以下公式确定: 有一般卫生要求时,N=4P2/H.V.F 有高度杀菌要求时,N=0.05v/H.F 式中,N 紫外线杀菌灯数量(按 30W/支计); P 室内人数; H 杀菌灯至设备距离(m); V 房间体积(m); F 灯具效率(可取 0.8)。 工程实际设计中常可对上述公式进行简化估算, 如果对于一般卫 生要求时,可在 15~20 平方米内设置一盏灯,对高度杀菌时,数量 可再增加一倍(如传染病房、污染区厕所及走道)。 2.3 紫外线消毒 适用范围:用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消 2.3.1 毒。 2.3.2 紫外线消毒灯和紫外线消毒器 2.3.2.1 消毒使用的紫外线是 C 波紫外线,其波长范围是 200- 275nrn,杀菌作用最强的波段是 250-270nrn,消毒用的紫外线光源 必须能够产生辐照值达到国家标准的杀菌紫外线灯。 2.3.2.2 制备紫外线消毒灯,应采用等级品的石英玻璃管,以期 得到满意的紫外线辐照强度。 2.3.2.3 紫外线消毒灯可以配用对紫外线反射系数高的材料(如 抛光铝板)制成的反射罩。 2.3.2.4 要求用于消毒的紫外线灯在电压为 220V、环境相对湿 度为 60%、温度为 20℃时,辐射的 253.7nm 紫外线强度不得低于 7ouW/cm2(普通 30W 直管紫外线灯在距灯管 1 米处测定,特殊紫外 线灯在使用距离处测定,使用的紫外线测强仪必须经过标定。 ) 2.3.2.5 紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应经常测 定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时;应及时更换。 2.3.2.6 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到 70Uw /cm2 的时间 (功率≥30w) 的灯, 或降低到原来新灯强度的 70% (功 率<30w 的时间,应不低于 1000h。 2.3.2.7 目前我国使用的紫外线消毒灯有下述几种(1)普通直 管热阴极低压汞紫外线消毒灯: 灯管采用石英玻璃或其它对紫外线透 过率高的玻璃制成,功率为 40W、30W、20W、15w 等。要求出厂新灯 辐射 253. 7nrn 紫外线的强度 (在距离 1 米处测定, 不加反光罩) 为: 功率>30W 灯,≥90Uw/cm2;功率>20w 灯,≥60Uw/cm2;功率 150 灯,≥20Uw/cm2。由于这种灯在辐射 253.7nrn 紫外线的同时,也 辐射一部分 184.9nm 紫外线。故可产生臭氧。 (2)高强度紫外线消毒灯:要求辐射 253.7nrn 紫外线的强度(在 距离 1 米处测定)为:功率 30W 灯,>180uW/cm2;11w 灯,>30uW /cm2。 (3)低臭氧紫外线消毒灯:也是热阴极低压汞灯,可为直管型或 H 型;由于采用了特殊工艺和灯管材料,故臭氧产量很低,要求臭氧产 量<1mg/h。 (4)高臭氧紫外线消毒灯:由于采取了特殊工艺,这种灯产生较大 比例的波长 84.9nrn 的紫外线,故臭氧产量较大。 2.3.2.8 紫外线消毒器 (1)紫外线空气消毒器:采用低臭氧紫外线杀菌灯制造,可用于有 人条件下的室内空气消毒。 (2)紫外线表面消毒器:采用低臭氧高强度紫外线杀菌灯制造,以 使其能在瞬间达到满意的消毒效果。 (3)紫外线消毒箱:采用高臭氧高强度紫外线杀菌灯制造,一方面 利用紫外线和臭氧的协同杀菌作用, 另一方面利用臭氧对紫外线照射 不到的部位进行消毒。 2.3.3 适用范围及条件 紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、 2.3.3.1 分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,凡被上述微生物污染 的表面,水和空气均可采用紫外线消毒。 2.3.3.2 紫外线辐照能量低,穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的 微生物,因此消毒时必须使消毒部位充分暴露于紫外线下。 2.3.3.3 用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,要适当延长照 射时间,且两面均应受到照射。 2.3.3.4 紫外线消毒的最适宜温度范围是 20-40℃,温度过高 过低均会影响消毒效果,可适当延长消毒时间,用于空气消毒时,消 毒环境的相对湿度低于 80%为好,否则应适当延长照射时间。 2.3.3.5 用紫外线杀灭被有机物保护的微生物时,应加大照射剂 量。空气和水中的悬浮粒子也可影响消毒效果。 2.3.4 使用方法 对物品表面的消毒 2.3.4.1 (1)照射方式:最好使用便携式紫外线消毒器近距离移动照射,也 可采取紫外灯悬吊式照射。对小件物品可放紫外线消毒箱内照射。 (2)照射剂量和时间:不同种类的微生物对紫外线的敏感性不同, 用紫外线消毒时必须使用照射剂量达到杀灭目标微生物所需的照射 剂量。杀灭一般细菌繁殖体时,应使照射剂量达到 10000uW. s/cm2; 杀灭细菌芽胞时应达到 100000uW.s/cm2;病毒对紫外线的抵抗力 介于细菌繁殖体和芽胞之间;真菌抱子的抵抗力比细菌芽胞更强,有 时需要照射到以对 600000uW.s/cm2;在消毒的目标微生物不详时, 照射剂量不应 低于 100000uW.s/cm2。辐照剂量是所用紫外线灯在照射物品表面 处的辐照强度和照射时间的乘积。 因此, 根据紫外线光源的辐照强度, 可以计算出需要照射的时间。例如,用辐照强度为 70uW/cm2 的紫外 线表面消毒器近距离照射物品表面;选择的辐照剂量是 100000uW.s /cm2;则需照射的时间是:100000uW.s/cm2÷70uW/cm2=24 分 钟。 2.3.4.2 对室内空气的消毒 (1)间接照射法:首选高强度紫外线空气消毒器,不仅消毒效果可 靠,而且可在室内有人活动时使用,一般开机消毒 30min 即可达到消 毒合格。 (2)直接照射法:在室内无人条件下,可采取紫外线灯悬吊式或移 动式直接照射。 采用室内悬吊式紫外线消毒时,室内安装紫外线消毒灯(30W 紫外线 灯,在 1.0 米处的强度>70uW/cm2)的数量为平均每立方米不少于 1.5W 照射时间不少于 30min。 2.3.4.3 对水和其他液体的消毒,可采用水内照射或水外照射, 采用水内照射法时,紫外光源应装有石英玻璃保护罩,无论采取何种 方法,水层厚度均应小于 2cm,根据紫外光源的强度确定水流速度。 消毒后水必须达到国家规定标准。 2.3.5 注意事项 (1)在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒 精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。 (2)用紫外线灯消毒室内空气时。房间内应保持清洁于燥,减少尘 埃和水雾,温度低于 20℃或高于 40℃,相对湿度大于 60%时应适当 延长照射时间。 (3)用紫外线消毒物品表面时,应使照射表面受到紫外线的直接照 射,且应达到足够的照射剂量。 (4)不得使紫外线光源照射到人,以免引起损伤。 医院室内空气消毒 9.4.3 紫外线消毒。可选用产生臭氧的紫外线灯,以利用紫外线和臭 氧的协同作用。一般按每立方空间装紫外线灯瓦数≥1.5w,计算出装 灯数。考虑到紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用,可安装在 桌面上方 1 米处。不考虑表面消毒的房间。可吸顶安装。也可采用活 动式紫外线灯照射。上述各种方式使用的紫外线灯,照射时间一般均 应大于 30min。 使用紫外线灯直接照射消毒,人不得在室内。 使用的紫外线灯,新灯的辐照强度不得低于 90uw/cm2,使用中紫外 线的辐照强度不得低于 70 uw/cm2,凡低于 70 uw/cm2 者应及时更换 灯管。 20.3 紫外线消毒效果的监测 20.3.1 紫外线灯管辐照度值的测定 1)检测方法:开启紫外线灯 5min 后,将测定波长为 254nm 的紫 外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离 1m 的中央处,待仪表 稳定后,所示数据即为该紫外线灯管的辐照度值。 (2)结果判定 :普通 30w。直 管型紫外 线灯,新 灯辐照 强度 ≥90Uw/cm2 为合格; 使用中紫外线灯辐照强度≥70Uw/cm2 对为合格; 30W 高强度紫外线新灯的辐照强度≥180 Uw/cm2 行为合格。 (3)注意事项:测定时电压 220v 土 5v,温度 20 一 25℃,相对湿 度<60%,紫外线辐照计必须在计量部门检定的有效期内使用。 医院消毒技术规范(第二分册) 医院室内空气的消毒 9.1 适用范围 本节规范适用 GB15982-1995 中规定的 1、11、111、IV 类环境室内空气的消毒。 9.2 类环境的空气消毒 1 类环境包括层流洁净手术室和层流洁净病房。这类环境要求空气中的细菌总数 ≤10cfu/m3,只能采用层流通风,才能使空气中的微生物减到此标准以下。 9.3.11 类环境的空气消毒 11 类环境包括普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供 应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房。可选用下述方法: 9.3.1 循环风紫外线空气消毒器:这种消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组 成,可以有效地滤除空气中的尘埃,并可将进人消毒器的空气中的微生物杀死。 按产品说明书安装消毒器,开机器 30min 后即可达到消毒要求,以后每过 15min 开机一次,消毒 15min,一直反复开机、关机循环至预定时间。本机采用低臭氧 紫外线灯制备,消毒环境中臭氧浓度低于 0.2mg/m3,对人安全故可在有人的房 间内进行消毒。 9.3.2 静电吸附式空气消毒器:这类消毒器采用静电吸附原理,加以过滤系统, 不仅可过滤和吸附空气中带菌的尘埃;也可吸附微生物。在一个 20-30m2 的房 间内,使用一台大型静电式空气消毒器,消毒 30min 后,可达到国家卫生标准。 可用于有人在房间内空气的消毒。 9.3.3 注意事项 9.3.3.1 所用消毒器的循环风量(m3/h)泌须是房间体积的 8 倍 以上。 9.3.3.2 有些小型的上述消毒器,经试验证明不能达到 L 述消毒效果,则不宜用 于 11 类环境空气消毒。用户可查验其检测报告和经生行政部门发证时批准的使 用说明书。 9.3.3.3 11 类环境均为有人房间,必须采用对人无毒无害,且可连续消毒的方 法,故不推荐使用臭氧消毒器和化学喷雾消毒。 9.4Ш 类环境的空气消毒 这类环境包括儿科病房,妇产科检查室,注射室、换药室、治疗室、供应室清洁 区、急诊室。化验室、各类普通病室和房间,这类环境要求空气中的细菌总数 ≤500cfu/m3 认可采用下述方法. 9.4.1 上述 9.3.1 和 9.3.2 介绍的方法均可采用。 9.4.2 臭氧消毒:市售的管式、板式和沿面放电式臭氧发生器均可选用。要求达 到臭氧浓度≥20mg/m2,在 RH≥70%条件下,消毒时间≥30min。消毒时人必须 离开房间。消毒后待房间内门不到臭氧气味时才可进人(大约在关机后 40min 左右). 9.4.3 紫外线消毒。可选用产生臭氧的紫外线灯,以利用紫外线和臭氧的协同作 用。一般按每立方空间装紫外线灯瓦数≥1.5w,计算出装灯数。考虑到紫外线兼 有表面消毒和空气消毒的双重作用,可安装在桌面上方 1 米处。不考虑表面消毒 的房间。可吸顶安装。也可采用活动式紫外线灯照射。上述各种方式使用的紫外 线灯,照射时间一般均应大于 30min。 使用紫外线灯直接照射消毒,人不得在 室内。使用的紫外线灯,新灯的辐照强度不得低于 90uw/cm2,使用中紫外线的 辐照强度不得低于 70 uw/cm2,凡低于 70 uw/cm2 者应及时更换灯管。 测定紫 外线强度应采用经过计量部门检定的紫外线强度计,按 2.3.2.4 条件测定.

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +6 收起 理由
小雨点儿 + 4 + 6 很给力!

查看全部评分

回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 11:21 | 显示全部楼层
ticandqq 发表于 2013-6-19 11:06 static/image/common/back.gif
关于医院紫外线灯的配置 关于医院紫外线灯的配置 采用紫外线杀菌灯是医院杀灭空气中细菌的有效方法, 但因其 ...

谢谢您,辛苦了。如果能提炼一下我就加分!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 11:25 | 显示全部楼层
距地面最好不超过2米.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 11:39 | 显示全部楼层
2楼老师说的很好,我们要求安装时距离地面大约2.0m
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 12:41 | 显示全部楼层
在医疗机构消毒技术规范的紫外线消毒中提到灯管吊装高度距离场面1.8m-2.2m。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 12:42 | 显示全部楼层
根据3楼提供的资料“考虑到紫外线兼 有表面消毒和空气消毒的双重作用,可安装在桌面上方 1 米处。不考虑表面消毒的房间。可吸顶安装。”。紫外线是靠空气中的臭氧浓度来杀灭空气中的细菌的,所以,与高度无关。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 13:27 | 显示全部楼层
紫外线和臭氧是不同的设备哦
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 13:43 | 显示全部楼层
2002版《消规》中,提到可以吸顶安装,2012版新《消规》要求安装高度1.8m-2.2m。考虑到人的呼吸带的高度。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-19 14:23 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的热心指导,感染控制论坛真是我们大家成长的摇篮啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 15:21 | 显示全部楼层
需要调整,一是空气消毒距离,二是灯管每周怎么擦拭清洁,三您的灯架有反光罩吗。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 15:49 | 显示全部楼层
按照新消毒技术规范1.8-2.2m安装,我们把2005年前安装的不合格的高度,重新做了调整。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 16:42 | 显示全部楼层
2012版新《消规》要求安装高度1.8m-2.2m。考虑到人的呼吸带的高度。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 11:18 | 显示全部楼层
关于医院紫外线灯管的使用
采用紫外线杀菌灯是医院空气消毒的常用方法,但只能在无人情况 下使用。 医疗机构时有紫外线误伤人们皮肤和眼睛的报道;
紫外线消毒 适用范围:用于室内空气、物体表面和水及其它液体。
消毒使用的紫外线是 C 波紫外线,其波长范围是 200- 275nrn,杀菌作用最强的波段是 250-270nrn,用于消毒的紫外线灯在电压为 220V、环境相对湿 度为 60%、温度为 20℃时,辐射的 253.7nm 紫外线强度不得低于 7ouW/cm2。紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,规范要求每半年测定消毒紫外线的辐照强度,新管启用前测量辐照强度。使用时数须累计登记。

紫外线消毒器
(1)紫外线空气消毒器:采用低臭氧紫外线杀菌灯制造,可用于有 人条件下的室内空气消毒。
(2)紫外线表面消毒器:采用低臭氧高强度紫外线杀菌灯制造,以 使其能在瞬间达到满意的消毒效果。
(3)紫外线消毒箱:采用高臭氧高强度紫外线杀菌灯制造,一方面 利用紫外线和臭氧的协同杀菌作用, 另一方面利用臭氧对紫外线照射 不到的部位进行消毒。
适用范围及条件 紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、  分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,凡被上述微生物污染 的表面,水和空气均可采用紫外线消毒。 紫外线穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的 微生物,因此消毒时必须使消毒部位充分暴露于紫外线下。用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,要适当延长照 射时间,且两面均应受到照射。

紫外线的敏感性不同, 用紫外线消毒时必须使用照射剂量达到杀灭目标微生物所需的照射 剂量。(1)间接照射法:首选高强度紫外线空气消毒器(按室内体积标配),不仅消毒效果可 靠,而且可在室内有人活动时使用,一般开机消毒 30min (关闭门窗)即可达到空气消毒,促进空气净化。
(2)直接照射法:室内无人可采取紫外线灯悬吊式或移 动式直接照射。 采用室内悬吊式紫外线消毒时,室内安装紫外线消毒灯(30W 紫外线 灯,在 1.0 米处的强度>70uW/cm2)的数量为平均每立方米不少于 1.5W 照射时间不少于 30min。

对水和其他液体的消毒,可采用水内照射或水外照射, 采用水内照射法时,紫外光源应装有石英玻璃保护罩,无论采取何种 方法,水层厚度均应小于 2cm,根据紫外光源的强度确定水流速度。 消毒后水必须达到国家规定标准。

注意事项
(1)在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁(75%酒 精棉球擦拭),灯管表面灰尘、油污影响消毒效果,应随时擦拭。
(2)用紫外线灯消毒室内空气时。房间内应保持清洁于燥,减少尘 埃和水雾,温度低于 20℃或高于 40℃,相对湿度大于 60%时应适当 延长照射时间。
(3)用紫外线消毒物品表面时,应使照射表面受到紫外线的直接照 射,且应达到足够的照射剂量。

医院消毒技术规范(第二分册) 医院室内空气的消毒
9.1 适用范围 本节规范适用 GB15982-1995 中规定的 1、11、111、IV 类环境室内空气的消毒。9.3.1 循环风紫外线空气消毒器:这种消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组 成,可以有效地滤除空气中的尘埃,并可将进人消毒器的空气中的微生物杀死。9.3.3.1 所用消毒器的循环风量(m3/h)泌须是房间体积的 8 倍 以上。
化验室、各类普通病室和房间,这类环境要求空气中的细菌总数 ≤500cfu/m3 认可采用下述方法.
9.4.1 上述 9.3.1 和 9.3.2 介绍的方法均可采用。
9.4.2 臭氧消毒:市售的管式、板式和沿面放电式臭氧发生器均可选用。要求达 到臭氧浓度≥20mg/m2,在 RH≥70%条件下,消毒时间≥30min。消毒时人必须 离开房间。消毒后待房间内门不到臭氧气味时才可进人(大约在关机后 40min 左右).
9.4.3 紫外线消毒。参与人数 1威望 +2 金币 +4 收起 理由
小雨点儿 + 2 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 20:30 | 显示全部楼层
请教各位同行,我们医院新住院大楼计划安装功率60W的紫外线灯管,这样,大部分房间就一根管搞定,以减少安装总根数,也减少日后灯管维护管理、登记等工作量,不知这样行不行?有否违院感某些要求?敬请赐教。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-13 10:06 | 显示全部楼层
谢谢老师提供的资料,下载学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 15:04 | 显示全部楼层
灯管吊装高度,距离地面1.8m-2.2m。安装时紫外线灯照射强度应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
我们医院对消毒效果的监测,每月一次
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 14:51 | 显示全部楼层
我院也是消毒效果监测是一个月一次,紫外线灯管监测是半年一次
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 17:23 | 显示全部楼层
灯管吊装高度,距离地面1.8m-2.2m。安装时紫外线灯照射强度应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
我们医院对消毒效果的监测,每月一次,紫外线灯管监测是半年和三个月的
回复