找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2304|回复: 12

[讨论] 手术间的通风问题

 火... [复制链接]
发表于 2013-6-15 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院整体搬迁到新院,有四间层流手术室,三间普通手术室,全部装修风格一样,但有1间普通手术室没有进出风口,那平时如何换气,就全靠空气消毒机能起作用吗。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 09:36 | 显示全部楼层
只要空气消毒机的性能符合要求,足够房间面积的消毒,应该可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 09:40 | 显示全部楼层
通风与空气消毒是两回事,给个建议你:请教一下总务及装修公司,他们肯定比我们清楚,还有就是看看你的普通手术室内密闭吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-15 09:54 | 显示全部楼层
普通手术室内密闭的,通风与空气消毒确实是两码事,我昨天问过装修公司,他说是为以后的你们医院全部改为层流的作准备,我说现在都不主张基层医院全部上层流,你现在如何通风。他也说不出什么来。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 10:00 | 显示全部楼层
必需要有通风,空气消毒机不能代替。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 11:03 | 显示全部楼层
对啊,空气消毒机不能代替通风的!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 11:10 | 显示全部楼层
    老师,你好!我觉得你首先应该搞清楚你们医院手术部(室)的建筑标准什么?是洁净手术部,还是普通手术室,洁净手术部的空气是经过空气净化系统处理的空气,造价非常高,有初、中、亚高、高效过滤装置,手术间100级、1000级、10000级、100000级等,你们的手术间有多少间,每间是什么级别,只有100级手术间才是层流,其它标准是紊流;普通手术间未经过空气净化系统处理的空气。
    既然你说的普通手术间与层流手术间装修一样,我认为你的手术部整个都可能是洁净手术部,你先了解你手术室的建筑结构、布局、标准,你才好管理,这是老师必须要做的,否则你不知道什么时候更换什么滤网,怎样维护,室内怎样监测等问题,你的工作必须走在医院手术部使用之前。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 17:59 | 显示全部楼层
“没有进出风口,”室内不缺氧吗?就是使用空气消毒机也得要定时换气呀。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-16 14:53 | 显示全部楼层
只要空气消毒机运转正常,功率与房间体积相匹配,就没问题。

其实在空气消毒机运转时,我们要求室内门窗处于关闭状态,这样才能使空气消毒机更好地发挥作用,就像我们平时用的空调一样,运转使也要尽量门窗紧闭。

为了保证空气消毒机的正常运转,良好的维护非常重要,这是需要关注的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-16 18:29 | 显示全部楼层

使用过程中是这样要求的,但在这个过程中会消耗空气中的氧量,所以,在机器不工作时,要开窗换气,补充被消耗的氧量。这个手术室没有进出风口,也不知道有无窗户,如果都没有,不知这个被消耗的氧气应如何补充。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-17 22:44 | 显示全部楼层
普通手术间如果是封闭的就应该有新风系统
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 13:31 | 显示全部楼层
我心医旧 发表于 2013-6-17 22:44
普通手术间如果是封闭的就应该有新风系统

如果的新风系统,使用权用动态空气消毒机也没用呀。因为,空气量不能固定,始终保持在循环状态,最好的办法是给新风系统的进风处安装过滤器,这样,可以解决部分问题。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 14:53 | 显示全部楼层
手术室没有进出风口,没有窗户,人在里边很难受,利用新风系统送风解决此问题。