临时供应室规范怎么把握

 火.. [复制链接]
发表于 2013-5-29 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师:我们医院供应室在2013年4月20日地震中受损,成了危房,我们医院领导准备用板房供应室作为过渡,今天基建办主任告诉我,板房供应室里水管只能安装明管,我说不符合要求,他们说没办法。请问各位老师过渡期水管使用明管,可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 22:46 | 显示全部楼层
因地制宜吧,如果是短时间的临时过渡也只能接受,关键是水的质量,要严把清洗、消毒灭菌质量关。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 22:54 | 显示全部楼层
明管安装质量要把关,不能有渗水、漏水情况,影响到清洗流程与质量那就不行了,既然是临时板房,也不能太过苛求,力争在重建的供应室上多下功夫,一步到位。个人建议。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 23:58 | 显示全部楼层
特殊情况特殊处理,都是暂时,还是让我们合适他们吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 08:02 | 显示全部楼层
什么东西都要因地制宜的,不能死搬硬套,规范也一样。
板房材质决定了只能走明管,我们也因为是板房材料连安装必要流程和干手设施上墙都做不到,所以明管没事,规范管理就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 08:34 | 显示全部楼层

老师说得有道理,赞同!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 08:55 | 显示全部楼层
特殊情况特殊处理,过度时期,暂时安装明管,只要把握好防控措施就行了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-1 19:29 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指点,你们这样说我心里就有底了。